Split LG VM122CE - Variaciones de temperatura anormales
Buenas. Les escribo para pedir asesoría. Tengo un aire acondicionado inverter modelo LG VM122CE. Desde hace ya un par de meses, el mismo una ves baja la temperatura a unos 22 grados, detiene el compresor encendiendo el mismo algunos minutos después. Este ciclo de arranque y paro tarda aproximadamente 14 minutos (entre un paro y otro). El paro del aire se da cuando la temperatura del cuarto (medida con un termómetro electrónico) alcanza unos 22 °C. A medida que transcurre las horas de operación del equipo, los cortes se hacen un poco más espaciados (con aproximadamente 22 minutos entre un corte y otro). La temperatura nuevamente comienza a descender al alcanzar los 23.4 °C aproximadamente. En resumen, durante toda la noche, la temperatura del cuarto se comporta como una onda entre senoidal y tipo sierra con un minimo de 22.13°C, un máximo de 23.4°C y un periodo que varía (incrementa con el transcurrir de las horas de marcha) entre 14 minutos y 22 minutos. Alguien me podría dar luces de que hacer o cual podría ser el problema?
-
- Mensajes: 8093
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Donde esta midiendo las temperaturas ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 8093
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Esa diferencia térmica se llama offset
Mide temperaturas en el retorno de la unidad
La unidad lee la temperatura en la sonda que tiene en retorno no a 4 metros de la unidad interior
Incrementa ese offset a la consigna y listo
Mide temperaturas en el retorno de la unidad
La unidad lee la temperatura en la sonda que tiene en retorno no a 4 metros de la unidad interior
Incrementa ese offset a la consigna y listo
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos