Split LG VM122CE - Variaciones de temperatura anormales

rdmitre
Mensajes: 2
Registrado: 04 Mar 2020 03:15

Mensaje por rdmitre » 04 Mar 2020 03:40

Buenas. Les escribo para pedir asesoría. Tengo un aire acondicionado inverter modelo LG VM122CE. Desde hace ya un par de meses, el mismo una ves baja la temperatura a unos 22 grados, detiene el compresor encendiendo el mismo algunos minutos después. Este ciclo de arranque y paro tarda aproximadamente 14 minutos (entre un paro y otro). El paro del aire se da cuando la temperatura del cuarto (medida con un termómetro electrónico) alcanza unos 22 °C. A medida que transcurre las horas de operación del equipo, los cortes se hacen un poco más espaciados (con aproximadamente 22 minutos entre un corte y otro). La temperatura nuevamente comienza a descender al alcanzar los 23.4 °C aproximadamente. En resumen, durante toda la noche, la temperatura del cuarto se comporta como una onda entre senoidal y tipo sierra con un minimo de 22.13°C, un máximo de 23.4°C y un periodo que varía (incrementa con el transcurrir de las horas de marcha) entre 14 minutos y 22 minutos. Alguien me podría dar luces de que hacer o cual podría ser el problema?
chispas-gs
Mensajes: 7695
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 04 Mar 2020 07:11

Donde esta midiendo las temperaturas ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
rdmitre
Mensajes: 2
Registrado: 04 Mar 2020 03:15

Mensaje por rdmitre » 05 Mar 2020 19:11

Las temperaturas las mido a unos 4 metros del evaporador. Son mediciones de temperatura y humedad del cuarto.
chispas-gs
Mensajes: 7695
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 06 Mar 2020 08:11

Esa diferencia térmica se llama offset

Mide temperaturas en el retorno de la unidad

La unidad lee la temperatura en la sonda que tiene en retorno no a 4 metros de la unidad interior

Incrementa ese offset a la consigna y listo
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Responder