Split Mundoclima ruido excesivo "crujidos"

Mensaje por rape82 » 02 Ago 2013 21:17

Buenas noches:

Os comento el problema que tengo con mi aire acondicionado, perdonad si está repetido, yo no lo he encontrado.

Tengo una maquina Mundoclima multisplit 3 consolas inverter del 2011 , el problema es que las de las habitaciones son super ruidosas, cuando llevan una horilla funcionando empieza a oirse en la consola ruidos muy exagerados como crujidos de plásticos que llegan a hacerme hasta despertarme e incluso apagarla y pasar calor y yo que soy de Córdoba imaginad una noche veraniega sin aire.....Sin embargo la del salón no hace ruido alguno

He estado observando que solo hace ese ruido cuando lleva ese tiempo funcionando y expulsa aire (compresor funcionano) cuando para el compresor y se mantiene desaparecen y así continuamente, ¿a que puede ser debido?

Gracias de antemano

Mensaje por chispas-gs » 05 Ago 2013 08:18

Puedes especificar mas sobre el ruido?

Paso de liquido,crack de plasticos,rozar engranages,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por EL HUESO » 05 Ago 2013 16:19

parece ser que son crujidos de los plasticos por dilataciones.???
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por rape82 » 05 Ago 2013 23:29

Hola

Gracias por responder, los ruidos son fuertes y secos como a plasticos, pero me acerco al split y la verdad no me da sensación que sea de los plasticos. He probado estos días y poniendole a 24 o 25º esos ruidos han disminuido y solo se agudizan a temperaturas inferiores, muy raro...

Mensaje por chispas-gs » 06 Ago 2013 07:51

Prueba a dejar la tapa de los filtros abiertas durante unos dias

Y revisa si lo ruidos vienen de la unidad exterior y se transmiten hacia la unidad interior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por EL HUESO » 06 Ago 2013 09:34

Otra cosa, observa que no te esté haciendo hielo en el evaporador.
Como te ha dicho chispas, deja la tapa abierta y mira de vez en cuando el evaporador.
Tambien podria influir una velocidad de ventilacion muy baja.
Saludos.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por rape82 » 08 Ago 2013 20:53

Hola

He estado observandolo y cuando hace ruido es cuando expulsa aire frio he abierto la tapa del split, he quitado las pantallas de filtrosy he visto que se hiela ¿Puede ser eso?, cuando mantiene la habitación no lo hace.

Mensaje por chispas-gs » 09 Ago 2013 07:44

El ventilador interior da su caudal bien?

Que presion tienes de refrigerante ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rape82 » 09 Ago 2013 16:32

Si, da buen caudal y no tiene pérdida de refrigerante

Mensaje por chispas-gs » 09 Ago 2013 17:37

Si se hiela le falta refrigerante,mal intercambio,etc

Como justificas que esta bien de refrigerante?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rape82 » 09 Ago 2013 23:35

Se ha comprobado.con los manometros y esta birn de presion. Ademas los grados de salida estan entre 10 y 11

Mensaje por chispas-gs » 12 Ago 2013 07:35

Estas seguro de que se congela o es escarcha ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rape82 » 12 Ago 2013 23:12

mas bien escarcha le paso el dedo y se derrite

Mensaje por chispas-gs » 13 Ago 2013 07:22

Que presion tienes y tipo de refrigerante ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rape82 » 15 Ago 2013 18:05

El refrigetante es el 401, la presión nose...

Mensaje por rape82 » 15 Ago 2013 18:07

Perdón 410

Mensaje por chispas-gs » 19 Ago 2013 08:15

401 ? No sera R 410 A ?

Pero sigues sin dar presiones.

Si no eres tecnico o instalador ,dilo.

Porque sigues sin contestar a las preguntas ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rape82 » 20 Ago 2013 17:02

Es el R 410 A y las presiones no las se, no se si hay que verlas por algún sitio. Gracias por todos los comentarios

Mensaje por chispas-gs » 20 Ago 2013 17:08

Las presiones se ven cuando conectas los manometros.

Me da que eres un usuario,no?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rape82 » 20 Ago 2013 17:15

Sí soy usuario. Gracias

Mensaje por chispas-gs » 20 Ago 2013 17:19

Tendras que ponerte en contacto con un tecnico competente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por elnacho » 10 Nov 2015 00:33

tremenda ayuda la tuya chispas, llevas dos comentarios preguntando si es tecnico o usuario y como es usuario y no sabes la causa del problema respondes diciendo que se ponga en contacto con un tecnico, jajajajaja,

Mensaje por chispas-gs » 11 Nov 2015 20:04

Si no te dan datos como das un diagnóstico ???????????????

Lee todas mis respuestas,pienda y despues opinas

Un saludo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por chispas-gs » 11 Nov 2015 20:13

chispas-gs escribió:Si no te dan datos como das un diagnóstico ???????????????

Puedo dar varias posibilidades pero para que ? si como usuario no puede reparar nada ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Lee todas mis respuestas,pienda y despues opinas

Un saludo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder