Split no arranca en calor

Invitado

Mensaje por Invitado » 01 Dic 2020 21:00

Buenas noches,he mirado un split que no arranca el ventilador en modo calor.En frio si anda,ademas no hay problemas de ventilador ni de compresor en la unidad exterior.Al ponerlo en calor he tocado los tubos de la unidad exterior y estaban calientesW.
Al split le he quitado la carcasa para tocar los tubos y ha tardao bastante en calentar,aun asi el evaporador no ha llegado a calentarse..
A ver si sabeis que podria mirar
chispas-gs
Mensajes: 8078
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 02 Dic 2020 07:17

Los tubos se calientan y la bateria interior ( detrás de los filtros ) no ?

Se calientan mucho o templado ?

Se calientan los dos o solo el de mayor tamaño?

Seguro de que esa exterior es de esa interior ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gadir
Mensajes: 1
Registrado: 01 Dic 2020 20:56

Mensaje por Gadir » 04 Dic 2020 21:47

Los tubos han tardao mucho en calentarse.
La bateria del evaporador no ha terminsdo de calentar.
He preguntao y me han comentao que posiblemente este falto de gas
chispas-gs
Mensajes: 8078
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 09 Dic 2020 09:27

Es una de las posibilidades
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos