el manómetro lo tengo a 1,5 de presión en frio pero cuando calienta en calefacción se me dispara a 4 o 5 ,y no me salta la válvula de seguridad. el deposito de expansión lo e cambiado y el manómetro también. pregunte cuando cambie el deposito de expansión y me dijeron que venia cargado de nitrógeno a 1,5 causas de por que me sube la presión en calefacción. mi caldera es una Juncker novastar zw 20-1 ame

Mensaje por chispas-gs » 23 Nov 2021 07:27

Te faltan litros en ese vaso de expansion,o sea,que es pequeño

No es capaz de absorber las presiones aumentadas al calentarse el agua

Que te lo vuelvan a calcular
http://www.sateinstalaciones.com