Buenas tardes compis, Tengo un problema :Un equipo montado nuevo el verano pasado con gas R32. No lo usamos en verano, este invierno al ponerlo en calor, no da calor. Le quite la tapa(por dentro mojada de aceite), donde estan los racores de conexion de tuberias a la unidad exterior.La tuerca del tubo mas grueso,estaba totalmente mojada de aceite transparente. Ha perdido parte,casi o todo el gas. Hoy he llamado a un instalador de aire,el que lo instalo en verano esta de viaje de trabajo.
El que vendra dice que,comprobara racores y fugas, hara una descarga del gas R32, luego hara vacio a instalacion y lo cargara en vez de con R32 con R 410 que tiene varias bombonas y que de R32 no le queda.Pero que NO me preocupe, que No afecta en nada. Que opinais, se puede hacer eso, o llamo a otro instalador ¿? .Gracias y Saludos
Sustituir R32 por R410 ¿?
Llama a otro
El R410a es una mezcla de la cual el 50% es R32,tu equipo lleva el 100% de R32
El R410a es una mezcla de la cual el 50% es R32,tu equipo lleva el 100% de R32
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenas noches y gracias por responder chispas-gs .
Vaya pasada, resulta que yo dispongo de bomba de vacio doble efecto especifica para r32, manometros,abocardadores,coronas ,curvadoras,pinza amperimetra,bascula, etc etc. Pues hablo con otro tecnico ,le explico el tema de la fuga y que el equipo tiene algo de gas, en parado me marca en manometro 5 bares y cuando arranca en modo bomba de calor sube a 6 bares. Que la tuerca de la unidad exterior del tubo grueso estaba algo floja y la aprete. Que con jabon no salen pompas,pero que ya es cosa suya o reponer el gas que pueda faltar, revisar lo que crea oportuno o recuperar el gas y meterle los 500gr nuevos que son los que indica la unidad exterior para longitud de tuberias de 3 mts.O meterle presion con nitrogeno y comprobar si hay alguna otra fuga. Hasta ahi bien, pero le pregunto cuando puede venir y si me puede orientar en un precio aproximado, suponiendo que sea recuperar gas en unidad exterior, hacer vacio o reponer gas. Me sale con unos 190€ entre desplazamiento,carga del gas que necesite ya que aprovecha el que tenga por ser gas puro y que si ya no salen pompas, era ese racor flojo que suele suceder. Que no importa hacer vacio,meter nitrogeno,que simplemente recargar el gas que necesite la maquina.
Buaggg como que me he quedado un poco rallado, estoy pensando en sacarme el titulo y ponerme a instalar y reparar equipos de frio. No se por lo menos me ha parecido algo caro, igual vosotros lo veis una cosa normal, pero 190€ por recargar los gramos de gas r32 que falten. Que os parecen esos 190 leureles ¿? busco otro tecnico instalador ¿?, En verano si se como hacerlo, pero en invierno con temperatura exterior de 10 a 14 grados, no se si bastaria con que alguien le de con secador de pelo al spliter y yo actuar en la unidad experior. El gas r32 ya lo tengo 2 bombonas de 1,8kg.
Saludos.
Vaya pasada, resulta que yo dispongo de bomba de vacio doble efecto especifica para r32, manometros,abocardadores,coronas ,curvadoras,pinza amperimetra,bascula, etc etc. Pues hablo con otro tecnico ,le explico el tema de la fuga y que el equipo tiene algo de gas, en parado me marca en manometro 5 bares y cuando arranca en modo bomba de calor sube a 6 bares. Que la tuerca de la unidad exterior del tubo grueso estaba algo floja y la aprete. Que con jabon no salen pompas,pero que ya es cosa suya o reponer el gas que pueda faltar, revisar lo que crea oportuno o recuperar el gas y meterle los 500gr nuevos que son los que indica la unidad exterior para longitud de tuberias de 3 mts.O meterle presion con nitrogeno y comprobar si hay alguna otra fuga. Hasta ahi bien, pero le pregunto cuando puede venir y si me puede orientar en un precio aproximado, suponiendo que sea recuperar gas en unidad exterior, hacer vacio o reponer gas. Me sale con unos 190€ entre desplazamiento,carga del gas que necesite ya que aprovecha el que tenga por ser gas puro y que si ya no salen pompas, era ese racor flojo que suele suceder. Que no importa hacer vacio,meter nitrogeno,que simplemente recargar el gas que necesite la maquina.
Buaggg como que me he quedado un poco rallado, estoy pensando en sacarme el titulo y ponerme a instalar y reparar equipos de frio. No se por lo menos me ha parecido algo caro, igual vosotros lo veis una cosa normal, pero 190€ por recargar los gramos de gas r32 que falten. Que os parecen esos 190 leureles ¿? busco otro tecnico instalador ¿?, En verano si se como hacerlo, pero en invierno con temperatura exterior de 10 a 14 grados, no se si bastaria con que alguien le de con secador de pelo al spliter y yo actuar en la unidad experior. El gas r32 ya lo tengo 2 bombonas de 1,8kg.
Saludos.