El Aire Acondicionado .com
 

Tengo un general AR_NJ1 que se me ha colgado

Tengo un general AR_NJ1 que se me ha colgado

Notapor RAUL » 05 May 2018 23:23

Tengo un general AR-NJ1 y se ha quedado colgado, el mando no funciona y el aparato parpadea, el verde esta constantemente y el rojo hace tres para y vuelve a hacer tres parpadeo.
¿Hay alguna solución posible?
Gracias
RAUL
 

Re: Tengo un general AR_NJ1 que se me ha colgado

Notapor chispas-gs » 06 May 2018 10:37

Tiene que decir el modelo de la unidad interior no del mando y cuales son los leds que parpadean,cuantas veces,color,etc

Le ha echo un reset?

Es usted usuario,tecnico o instalador ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6760
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Tengo un general AR_NJ1 que se me ha colgado

Notapor Invitado » 06 May 2018 17:49

Gracias por la informacion, no va el reset de la maquina pero he desconectado el icp y ha funcionado
Muchas gracias y siento las molestias
Invitado
 

Re: Tengo un general AR_NJ1 que se me ha colgado

Notapor chispas-gs » 07 May 2018 07:11

El reset en equipos de climatizacion es dejándola 15 minutos sin tensión

Me alegro que ya funcione
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6760
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada


Volver a Averías aire acondicionado Fujitsu

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados