Tubo fino se escarcha al encender

Mensaje por Donomar1985as » 13 Sep 2022 00:23

Buenas, tengo un aire fujitsu asy35kp de 3000f, lo instalaron en enero, y hace una semana vi que el tubo fino se congelaba al encenderlo, pero pasado unos minutos se iba, vino el técnico midió presión y dijo que estaba algo baja, este sábado se buscó la fuga y la tuerca interior del tubo fino tenía algo de aceite, por lo que se aflojó, se vio el abocardado que estuviera bien y se volvió a apretar, se conectó todo y se hizo vacío y se cargó 180gramos de gas, dejando la presión a unos 8 bares para el gas r32 que equivale a unos 4 o 5 grados de evaporación. Ayer vuelvo a encender la máquina y veo que la arrancar el tubo fino se escarcha un poco durante 4 o 5 min y luego ya se descarcha quedando húmedo, a que puede deberse? Falta de gas otra vez? O es el funcionamiento normal de la máquina? Decir que si pongo el aire a unos 26 grados y la máquina para, cuando vuelve a arrancar, escarcha un poquito otra vez.

Mensaje por chispas-gs » 19 Sep 2022 07:02

Estas maquinas expansionan en la unidad exterior, por lo que ese ciclo si lo hace rápido es normal

El equipo enfría bien ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder