UU30UEB No enciende la calefacción
Buenas tardes
Tengo un aire de conducto UU30UEB que en verano aparentemente funciona bien pero en invierno a la hora de encender funciona la máquina interior zumbando pero no funciona el ventilador interior
Alguna pista?
Tengo un aire de conducto UU30UEB que en verano aparentemente funciona bien pero en invierno a la hora de encender funciona la máquina interior zumbando pero no funciona el ventilador interior
Alguna pista?
Sale el mensaje outdoor pero no mueve par nada el ventilador
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
La bateria interior se calienta ?
Si la pones en modo solo fan gira el ventilador interior?
Si la pones en modo solo fan gira el ventilador interior?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
La batería interior creo que sí
En modo fan si que funciona
En modo fan si que funciona
Incluso si pongo la mano en el conducto está caliente pero no mueve el ventilador
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Si la bateria se calienta y el motor funciona revisa la sonda de tubo
Hasta que no detecta una temperatura alta no da señal para que entre el fan in
Hasta que no detecta una temperatura alta no da señal para que entre el fan in
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Sobre que temperatura tiene que funcionar?
O voltaje?
O voltaje?
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Hay una tabla con temperaturas para revisar las sondas ,pero los fabricantes no te da ni dicen a que temperatura te hace arrancar el fan
Suele rondar de 30º-40º en adelante
Si en modo calor recién encendida le das calor con un secador de pelo a la sonda de tubo tiene que arrancar en pocos segundos
Suele rondar de 30º-40º en adelante
Si en modo calor recién encendida le das calor con un secador de pelo a la sonda de tubo tiene que arrancar en pocos segundos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Ante todo chispas muchas gracias por ayudar
Me he encontrado con la sorpresa de que están todos los cables cortados y encintados y al tocarlos y moverlos hasta producía error ch06 y ch01 y después se encendía tal cual le pasa hasta el momento
Mañana los saneare con estaño de plata y decapante porque para cambiarlos tengo que romper el falso techo porque está puesto con calzador
Porque he preguntado al antiguo propietario y se ve que varias veces tuvo problemas con dos técnicos y hasta al final uno le reparo la placa exterior porque estaba quemada o sea que uno se ellos le estuvo haciendo una ñapa y le habían dicho que hasta uno de los compresores no iba
Mañana te cuento
Sobré todo muchas gracias
Me he encontrado con la sorpresa de que están todos los cables cortados y encintados y al tocarlos y moverlos hasta producía error ch06 y ch01 y después se encendía tal cual le pasa hasta el momento
Mañana los saneare con estaño de plata y decapante porque para cambiarlos tengo que romper el falso techo porque está puesto con calzador
Porque he preguntado al antiguo propietario y se ve que varias veces tuvo problemas con dos técnicos y hasta al final uno le reparo la placa exterior porque estaba quemada o sea que uno se ellos le estuvo haciendo una ñapa y le habían dicho que hasta uno de los compresores no iba
Mañana te cuento
Sobré todo muchas gracias
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
OK
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Vaya marrón
Cables arreglados y dando bien las señales de los sensores y sigue igual
Ya no se que mirar
Creo que de la máquina exterior algo falla y no da la temperatura al tubo
Me estudiaré compresor y ventilador a ver si los capacitadores están bien
Cables arreglados y dando bien las señales de los sensores y sigue igual
Ya no se que mirar
Creo que de la máquina exterior algo falla y no da la temperatura al tubo
Me estudiaré compresor y ventilador a ver si los capacitadores están bien
Llamaré a LG para que venga un técnico
Aprecio en la unidad exterior que enciende el compresor pero no el ventilador, por otra parte no se si es normal el condensador exterior se pone muy frío y las tomas de alta y baja no se calientan,pero me fastidia que han venido a mirarlo y nadie sabe que pasa
No sé si puede ser los capacitadores que no dan la maniobra al ventilador
Sólo se me ocurre eso o compresor comunicado
Aprecio en la unidad exterior que enciende el compresor pero no el ventilador, por otra parte no se si es normal el condensador exterior se pone muy frío y las tomas de alta y baja no se calientan,pero me fastidia que han venido a mirarlo y nadie sabe que pasa
No sé si puede ser los capacitadores que no dan la maniobra al ventilador
Sólo se me ocurre eso o compresor comunicado
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Si ayudas al ventilador gira bien ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Si gira bien
Además el condensador exterior como comenté se enfría bastante
Ahora me sale el mensaje defrost
Puede ser capacitor el que es 35/1,5uf
Creo que 35 arranca compresor y 1,5 ventilador y esta parte está mal
También lleva otro de 35 que no se que es
Lo que no entiendo o no llego a saber puede ser que el tubo no calienta por el ventilador?
Dentro el tubo estara sobre 20 grados no mas
Además el condensador exterior como comenté se enfría bastante
Ahora me sale el mensaje defrost
Puede ser capacitor el que es 35/1,5uf
Creo que 35 arranca compresor y 1,5 ventilador y esta parte está mal
También lleva otro de 35 que no se que es
Lo que no entiendo o no llego a saber puede ser que el tubo no calienta por el ventilador?
Dentro el tubo estara sobre 20 grados no mas
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Es un condensador doble 35 para compresor y 1.5 para el fan
Midelo
Es raro porque si el equipo es una 30 esos valores de condensador no son correctos
Lleva dos compresores ?
Potencia del equipo?
Midelo
Es raro porque si el equipo es una 30 esos valores de condensador no son correctos
Lleva dos compresores ?
Potencia del equipo?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
En frío 4,1kw 18,8 A
En calor 3,5kw 16,2A
Mirando por la parte superior he visto sólo uno
Lo volveré a mirar
Que quieres decir que si lleva 2 alguno no funciona?
También vi como dije dos capacitores uno doble y otro simple
En calor 3,5kw 16,2A
Mirando por la parte superior he visto sólo uno
Lo volveré a mirar
Que quieres decir que si lleva 2 alguno no funciona?
También vi como dije dos capacitores uno doble y otro simple
-
- Mensajes: 8173
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Si lleva dos compresores uno no funciona
De que valor es el condensador simple ?
Lleva 2 compresores ?
De que valor es el condensador simple ?
Lleva 2 compresores ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos