ventilador
Buenos días.Tengo una pregunta. ¿Me pueden decir como pruebo un ventilador MFB-24JTAT 6P AC220/240V 65W de A/A inverter fujitsu. Quiero arrancarlo fuera de la unidad exterior, que necesito. Gracias.
-
- Mensajes: 33
- Registrado: 12 Abr 2020 22:26
Buenos días.
Te puede salir la torta un pan. Te haría falta un transformador de corriente alterna a corriente continua (un inverter) y luego un regulador de voltaje. Hacer funcionar solamente un ventilador sale caro.
Saludos.
Te puede salir la torta un pan. Te haría falta un transformador de corriente alterna a corriente continua (un inverter) y luego un regulador de voltaje. Hacer funcionar solamente un ventilador sale caro.
Saludos.
Gracias, Pregunta contestada. Y de forma didáctica.
Hasta otra.
Hasta otra.
-
- Mensajes: 8088
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Este motor es en alterna,en el propio motor tienes el esquema,necesitas un condensador de arranque y cables
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gracias. A los dos. Solucionado sin desmontar el ventilador de la U.E. He raspado un mm la pista entre relés del ventilador y conectando esta pista y el primer fusible he comprobado que arranca el ventilador.
Cierro la pregunta. Gracias.
Cierro la pregunta. Gracias.
-
- Mensajes: 8088
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
A ti por comentarlo y cerrar el tema
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada