ventilador

invitado

Mensaje por invitado » 02 Sep 2020 09:52

Buenos días.Tengo una pregunta. ¿Me pueden decir como pruebo un ventilador MFB-24JTAT 6P AC220/240V 65W de A/A inverter fujitsu. Quiero arrancarlo fuera de la unidad exterior, que necesito. Gracias.
Bpclimatizacion
Mensajes: 33
Registrado: 12 Abr 2020 22:26

Mensaje por Bpclimatizacion » 02 Sep 2020 20:16

Buenos días.

Te puede salir la torta un pan. Te haría falta un transformador de corriente alterna a corriente continua (un inverter) y luego un regulador de voltaje. Hacer funcionar solamente un ventilador sale caro.

Saludos.
invitado

Mensaje por invitado » 03 Sep 2020 08:52

Gracias, Pregunta contestada. Y de forma didáctica.
Hasta otra.
chispas-gs
Mensajes: 8173
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 05 Sep 2020 19:02

Este motor es en alterna,en el propio motor tienes el esquema,necesitas un condensador de arranque y cables
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
invitado

Mensaje por invitado » 10 Sep 2020 13:21

Gracias. A los dos. Solucionado sin desmontar el ventilador de la U.E. He raspado un mm la pista entre relés del ventilador y conectando esta pista y el primer fusible he comprobado que arranca el ventilador.
Cierro la pregunta. Gracias.
chispas-gs
Mensajes: 8173
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 10 Sep 2020 17:02

A ti por comentarlo y cerrar el tema
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Responder