reconvertir una instalación de R22 a R410A

Publicado: 21 Dic 2009 16:10
por e.emilio
Hola a todos,

soy nuevo en el mundo de Aire Acondicionado.

Tengo un aparato de 4x1 que no funciona bien y tengo la instalación de los tubos enterrada.
El equipo es de marca Mitsubishi y trabaja con un gas de R22.

Ahora me gustaría cambiar los aparatos por unos nuevos.
Me han ofrecido uno que va con R410A de marca Mitsubishi también.(ya que no hay R22)

Mi duda es:

Se puede reconvertir una antigua instalación que va con R22 a R410 sin cambiar los tubos, aunque el R410A va con un nivel de presión mucho más alto que el R22?

He leído en varios sitios que no se puede hacer, pero la oferta de la RECONVERSION de R22 a R410A sin cambios de tubos era del servicio oficial de Mitsubishi. Yo tengo mis dudas y no sé que hacer....

Re: reconvertir una instalación de R22 a R410A

Publicado: 21 Dic 2009 16:44
por Invitado
e.emilio escribió:Hola a todos,

soy nuevo en el mundo de Aire Acondicionados.

Tengo un aparato de 4x1 que no funciona bien y tengo la instalación de los tubos enterrada.
El equipo es de marca Mitsubishi y trabaja con un gas de R22.

Ahora me gustaría cambiar los aparatos por unos nuevos.
Me han ofrecido uno que va con R410A de marca Mitsubishi también.(ya que no hay R22)

Mi duda es:

Se puede reconvertir una antigua instalación que va con R22 a R410 sin cambiar los tubos, aunque el R410A va con un nivel de presión mucho más alto que el R22? la diferencia de presión entre R22 y R410A puede llegar a 8 bares... eso no causa una explosión de los tubos, si ponemos R410A en tubos que contenían R22?

He leído en varios sitios que no se puede hacer, pero la oferta de la RECONVERSION de R22 a R410A sin cambios de tubos era del servicio oficial de Mitsubishi. Yo tengo mis dudas y no sé que hacer....

Publicado: 21 Dic 2009 19:01
por fgutierrez
Vamos a ver amigo e.emilio:
Eso que dices es posible, con una tecnología que se llama Replace de MME, porque lo único que utilizas es la tubería de la instalación anterior, pero,...¿para qué quieres cambiar los equipos?,....
tienes en realidad, 3 soluciones:
1º)Cambiar el equipo que es lo que te han propuesto y eso es lo que en realidad le interesa a los fabricantes de equipos...
2º)Utilizar producto Rciclado y ó Regenerado (R-22) según proponen las leyes Europeaspara cuando tengas fugasóbien mantenerlos conrefrigerantes específicos desarrollados con tal fin, como el R-417A ó R-427A, etc..Si bien con éstos últimos,tendrás perjuicio de los rendimientos termodinámicos y pudiera existir mal retorno deaceiteal cárter del compresor..., eso es lo que le podría interesar a los que vendenrefrigerantes específicos para la sustitución del R-22.
3º)Limpiar de residuos de aceite MO y colocar POE con el refrigerante R-407C que es el "comodity" para esa tecnología de presión equivalente al R-22.
Para solucionar ésta última solución deberías usar una herramienta comola que se coloca en [External Link Removed for Guests]
Pero,... yo creo que es posible encontrar a alguien que tenga algo de R-22 Reciclado y /ó Regenerado,con lo que podrías llevar a la obsolescencia el equipo existente y así no tocarlo hasta que se amortice...
En definitiva,no tienes por qué cambiar nada en tanto funcione y no tengas fugas....podrías utilizarlo hasta mucho después de lo que las leyes permiten su recarga, es decir durante 5 años,con ese producto R y/ó R.
Saludos cordiales.fgutierrez

Publicado: 21 Dic 2009 22:03
por ellipse650
Muchas gracias fgutierrez,

tu respuesta es muy informativa.

El problema que tengo, es que la condensadora no va bien. Es decir el equipo no calienta. solamente saca aire frío. El técnico oficial de la casa mitsubishi me dijo que el compresor está roto (ha mirado los códigos de errores en el display del control) y dijo que hay que cambiarlo o cambiar todo el equipo. Y el día siguiente me llamó diciéndome que mi equipo es muy antiguo y ya no hay compresores para el modelo que tengo (no se puede encargar). O sea la única solución que tengo es cambiar todo el equipo :-(

Con un amigo hemos visto mediante un manómetro que las presiones antes y después del compresor no suben y bajan como toca en el régimen de invierno. Pero cambiando el régimen a verano si que el air acondicionado saca aire frió y las presiones van como toca. (para hacer la prueba del régimen de verano hemos usado un secador caliente poniendo calor en las regias del spliter).

Así que después de las pruebas que he hecho con el amigo, no sé si es verdad que el compresor está roto como dijo el técnico.

Como no sé mucho de aire acondicionador estaba informándome para la opción "cambiarlo". :(

gracias

Publicado: 22 Dic 2009 09:37
por fgutierrez
Amigo Ellipse650:
Está claro que el técnico de MME quiere venderte un equipo nuevo,...es su interés...
Si el equipo dispone de buen funcionamiento en frio,...¿por qué no funcionaen calor?...Enmi opinión no debe ser problemadel compresor, si no de otra cosa que los técnicos deberían saberloó averiguarlo.
Porlo tanto, en éste caso, te recomendaría que si no te dan una solución y tu deseas seguir con otro equipo nuevo, se lo cmpres a otra marca y así todo el mundo se aguanta un poco con sus malas formas...
Saludos y buenas fiestas de navidad. fgutierrez

Publicado: 22 Dic 2009 10:03
por ellipse650
muchas gracias fgutierrez,

Tu opinión me ha ayudado mucho.

Felices fiestas de navidad y un Saludo

Publicado: 22 Dic 2009 21:43
por Mora clima
Perdona mi intromision en el tema, creo que si tienes una averia en la unidad exterior la puedes reparar y volver a cargar con gas r-22 regenerado o incluso, alguien que trabaje en este tema te puede hacer la reparacion con gas r-22 sin ningun problema, la prohibicion de comerciar con r-22 será a partir del 01-01-2010 y no se podra comprar en distribuidores pero el que tenga r-22 almacenado lo puede utilizar.

Si hablamos de un equipo de 4x1 siempre será mas rentable reparar que cambiar.

Publicado: 05 Ene 2010 12:46
por fgutierrez
Amigo Mora Clima:
Creo que tienes alguna "laguna" sobre el R.E. 1005/2.009.
El producto R-22 virgen almacenado por los instaladores, deberá ser devuelto a los distribuidores para que se exporte fuera de Europa. Está prohibido su uso por ningún concepto desde el 1º de enero de 2.010.
Si quieres enterarte de lo que dicen las leyes, te recomiendo visites el link qu te aporto y verás lo que dice el MARM al respecto.
[External Link Removed for Guests]

En cualquier caso te informo que se puede utilizar producto R-22 Reciclado (que no se puede vender a terceros sin servicio), ó comprar producto Regenerado que se puede adquirir en el mercado,...si lo encuentras. Todo ello durante los próximos 5 años y hasta el 31 de diciembre de 2.014.
Saludos cordiales. fgutierrez

Publicado: 02 Jun 2010 14:10
por nuevo12
yo tambien tengo una instalacion multisplit con 4 evaporadoras y r-22 , los equipos no van como deberian , asi que me planteo cambiar todo a modelos nuevos que gasten menos y usen el nuevo gas .
Por supuesto me interesaria mucho mantener sin tocar las tuberias internas que recorren toda la casa, solo querria cambiar el condensador y las evaporadoras.
Seria sencillo hacer esto?
cuanto costaria mas o menos , el conversor con las 4 evaporadoras, y todo el proceso de cambio de gas etc etc ?

Gracias

Publicado: 02 Jun 2010 17:37
por fgutierrez
Amigos:además delo ya expuesto en éste foro. M.E. dispone de una tecnología, llamada Replace que sin cambiar las tuberías, son capaces cambiando los equipos de mantener esas tuberías y colocar nuevos equipos, pero lo único que te recomiendo es que lo haga un buen profesional.
Saludos cordiales.fgutierrez

Re: reconvertir una instalación de R22 a R410A

Publicado: 21 Ago 2017 19:24
por comandant
Ahora ya no porque ya el tubo todo es mas grueso, pero al principio monte varias maquinas R410 con el tubo antiguo del R22 y no he tenido ningún problema con ninguna.
Salud