Página 1 de 1

carga refrigerante mp39

Publicado: 02 Dic 2013 03:40
por kube
buenas noches, quisiera saber si alguien me puede orientar al respecto: tengo que realizar el cambio de un compresor (ak4440 R12) a una heladera comercial de 3 puertas y quisiera saber si utilizo el refrigerante mp39 que presion de trabajo en baja deberia tener? ademas que otras precauciones tambien...muchas gracias.

Publicado: 02 Dic 2013 08:38
por chispas-gs
Leete este enlace :

[External Link Removed for Guests]


Presiones y temperaturas:

[External Link Removed for Guests]

mp39

Publicado: 04 Dic 2013 03:26
por kube
se agradece...

Publicado: 04 Dic 2013 15:10
por chispas-gs
De nada

Te sirvio?