Página 1 de 1

AVERIA FUJITSU AOYB24LACL

Publicado: 31 Ene 2012 20:40
por vicfly
Hola,tengo un problema con aire acondicionado tipo conductos,concretamente un fujitsu AOYB24LACL,TENGO UN CODIGO DE ERROR 2B(COMPRESOR TEMPERATURE ERROR) LA MAQUINA ESTA PERFECTAMENTE DE REFRIGERANTE,CON LO CUAL PIENSO QUE ES PROBLEMA DE EL THERMISTOR (COMP)CN73,HE MEDIDO EL VALOR A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 18ºC Y ME DA UN VALOR DE 74,3,EL PROBLEMA ES QUE NO SE QUE VALOR DEVERIA TENER ESTA SONDA,ME SERIA DE GRAN AYUDA UNA TABLA DE VALORES DE LAS SONDAS DE ESTE EQUIPO.

GRACIAS

UN SALUDO

Publicado: 18 Oct 2012 08:54
por chispas-gs
Estoy en ello,cuando las encuentre te digo

Publicado: 19 Oct 2012 08:43
por chispas-gs
15º- 81.80
20º- 64.50

La medicion estaria bien

Has revisado la bateria ext,ventilador,etc ?