Página 1 de 1

potencia?? modelo?? air zone??

Publicado: 25 May 2012 13:45
por legolas
Tengo un piso primera planta sureste con climalit y preinstalacion de conductos con 90m2 pero la zona a climatizar es de 55m2, zona calurosa más de 40º en verano, quiero una maquina daikin.

Me dan presupuestos para modelo 100 (8600 frigorias) y 71 (6100 frigorias) ¿cual me recomendais?
Otro presupuesto me pone una Daikin 50 (4300 frigorias) + Air zone y me comenta que con air zone se monta una máquina de potencia inferior a la que necesita la instalación porque normalmente no funcionan todas las salidas a la vez y no es necesario poner más potencia. ¿Es realmente así?? ¿Cuanto tardará en enfriarme la casa cuando llegue de trabajar y esté a 40ºC??

Dentro de daikin me ofrecen modelo ZDEQ100C pero viendo en la web del fabricante es clasificación energética F por lo que no estoy muy por la labor... he visto en la web del fabricante ZBQ100C y BQS100C son más caros pero clase A ¿cual de ellos creeis mejor pues hay diferencias de precio sustanciales?? he puesto estos modelos pero la duda la hago extensible a los de 71

Por otro lado en algunos sitios me ofrecen air zone (para el salón y tres dormitorios) mi duda es: ¿merece la pena invertir mas de 1800 euros? un instalador me dijo que en dos años está amortizado y otro me dijo que en un piso tan normalito no lo cree necesario (dice que este producto está pensado para viviendas mayores o de varias plantas) y que para ahorrarte 1800 euros en luz tendría que pasar mucho tiempo... (ambos venden el producto) Si tenemos en cuenta que las rejillas de retorno están en todas las habitaciones, aunque cierre la habitación que no uso, el aire caliente de esa habitación volverá a la maquina para ser enfriado junto con el resto por lo que no le veo mucho ahorro en esa parte. ¿Que opináis del ahorro? En cuestión de confort tampoco creo que se note mucho pues si se enfría demasiado una habitación en comparación con las otras siempre puedo cerrar parcialmente la rejilla y solucionado, o no?? Por no hablar del by-pass y que la maquina desperdicie aire frío por exceso de presión..., aunque me han comentado que la máquina Daikin compatible con este sistema lo que hace es bajar el caudal de aire para evitar esta pérdida.

Agradezco todos los comentarios y ayudas que me deis!!! MUCHAS GRACIAS

Publicado: 26 May 2012 07:19
por zelu
para un piso como el tuyo debes de instalar el modelo en daikin bqsg71c8 que lo puedes ver aqui [External Link Removed for Guests]

ahora lo de ahorra 1800€ en 2 años es imposible ya que una daikin bqsg100c8 [External Link Removed for Guests] que es el modelo de clase energetica A/A de daikin te consumira de electricidad en un mes funcionadno todo el dia manteniendo tu casa a unos 24ºc, un coste de unos 75€ de incremento en la factura. yo me olvido de el airzone ya que el sistema de daikin consume muy poco y el se regula por si solo para el mayor conform con el menor consumo electrico.
La daikin tiene un cop de 3,65 en calor y 3,31 en frio.

Por ponerte otra marca puedes ver una lg inverter que con un rendimiento con un cop de 3,46 y una potencia de 8.000w en frio, 9.000w en calor y clase energetica A/A tiene un precio mucho menor ya que lg esta realizando una campaña muy agresiva, te dejo un enlace donde puedes ver el modelo en lg que equivale a la 100 [External Link Removed for Guests]

Publicado: 26 May 2012 20:35
por legolas
zelu muchas gracias por tu aporte!!

Creo que instalaré una Daikin 71 sin air zone en principio, si luego veo que tengo habitaciones muy frías y otras que no llega bien, me plantearé la inversión del air zone, ¿porque puedo instalarlo después sin problemas, no? ¿o luego ya no se podría poner la pasarela de control para disminuir la fuerza de la máquina con rejillas cerradas? Porque lo del bypass no lo veo, prefiero que enfrie más y dejar la puerta abierta a que me tire el aire al falso techo.

Tengo dudas entre estos dos modelos:
ZBQ71C
BQS71C
Difieren en el precio pero cuál es la diferencia entre ellos??

Muchas gracias

Publicado: 30 May 2012 09:16
por Innobus
Buenos días Legolas, mi nombre es Alfonso Rodríguez, formo parte del equipo Airzone.

En primer lugar aclarar para los campos de aplicación de Airzone. La situación que planteas es muy común y puedo confirmarle que hay miles de viviendas como la suya que han sido y están siendo climatizadas y zonificadas. Los sistemas Airzone están diseñados tanto para instalaciones pequeñas (viviendas incluso de sólo dos zonas) hasta instalaciones terciarias pequeñas (clínicas odontológicas y oftalmológicas, pequeñas oficinas, o locales comerciales) y medias (edificios de oficinas, centros de salud, residenciales geriátricos,...). Puede ver algunas de las referencias en este enlace: [External Link Removed for Guests]. Y su funcionamiento es más que conforme. De otro modo no hubiéramos conseguido poner en mercado más de 200.000 instalaciones.

En el caso particular que plantea, para toda la vivienda estaría más que bien con el tamaño intermedio, (caso de Daikin) la BQS71C de Clase A con sistema de zonas Airzone e integrada con pasarela de comunicaciones es la recomendación que personalmente le haría. La máquina es excelente en cuanto a producción, sin embargo, por ella misma, con un sólo termostato no podrá poner en confort a todas las zonas que se climaticen. En la práctica, el abrir y cerrar las rejillas manualmente no es práctico además de que tendrá que saber cómo regular la máquina usted mismo manualmente para dejar buenas condiciones de caudales, temperaturas de consigna y demás. El sistema de zonas Airzone integrado mediante pasarela de comunicaciones hará estos ajustes de forma automática. Cuando la instalación requiera más, más potencia frigorífica demandará a la máquina y cuando requiera menos, pues menos potencia frigorífica generará (cuanto de frío sale el aire). Esto también aplica al caudal (cantidad de aire), que también lo modula el sistema de forma automática. Todo eso lleva a tener unos niveles de eficiencia y confort muy elevados. Además de que estas integraciones hacen que no se necesite utilizar compuertas de Bypass. Puede consultar el estudio de eficiencia en esta dirección [External Link Removed for Guests].

Menciona que con rejillas cerradas, la máquina por aspiración tendería a recoger al aire caliente de las habitaciones. Eso no es cierto. Cuando una zona no recibe aporte de aire, no se generará ni sobrepresión ni depresión alguna por lo que no entrará ni saldrá aire. Piense que el aire es un fluido y compárelo ahora con un vaso que tiene agua hasta el borde. Si echamos más agua sí rebosará. Pero no si no echamos ninguna más. Así funciona el aire también.

En cuanto al retorno de la inversión, esto está enlazado con la reducción de consumo. Si bien es cierto que 2 años no es el periodo para su caso concreto, este retorno sí que existe y según nuestras estimaciones estaría en el entorno de los 250€/año.

Otras indicaciones que sea cual sea la solución que instale sí que puede poner en marcha son: Utilizar las programaciones horarias de forma responsable. Así tendrá la vivienda climatizada en los momentos sin tener que llevar a la máquina a trabajar en altos regímenes. Piense en cuanto consumen los "acelerones" de los coches. Un factor bueno que tiene es el aislamiento y es que es de calidad teniendo menores pérdidas. Únalo a una utilización de un toldo para quitar carga térmica y verá cómo se nota. Mantenga ventanas y puertas cerradas en la medida de los posible. Utilice temperaturas de confort no agresivas (no más de 22ºC en invierno y no menos de 24ºC en verano) así evitará resfriados y grandes choques térmicos.

De cualquier modo y sea con o sistema de zonas, puede contactar con nosotros para cualquier otra duda que le surja sobre climatización. Un saludo.

Decisión final, AYUDA!!!

Publicado: 08 Jun 2012 19:09
por legolas
Bueno, pues ya tengo más o menos todos los presupuestos, y aún dudo entre estos dos modelos DAIKIN mod. BQSG71C8 de 5.850 frig/h y DAIKIN mod. BQSG100C8 de 8.170 frig/h, según me comenta un instalador para mi vivienda necesito 6.600 frig/h (Piso del 2007 de 90m2, a climatizar salón y tres dormitorios por un total de 55m2, primera planta, sureste solo le da el sol de la mañana, con climalit y en Badajoz que es zona muy calurosa)
Viendo frigorías de los modelos de Daikin la 71 iría un poquito justa y la 100 iría sobrada. Dicen que lo suyo es que la maquina vaya sobrada para que funcione mejor y vaya refrigerada.
Tengo miedo que la 71 se quede corta en los días de mucho calor o cuando tengamos invitados en la casa, y también tengo miedo que la 100 enfrie demasiado y tengamos que estar parandola y encendiendola cada dos por tres, esto nos pasó en otro piso que estuvimos hace tiempo y era horrible...

Gracias a todos los foreros por vuestros comentarios!!!!!!!!!!!!