Página 1 de 1

Unidad exterior insuficiente

Publicado: 28 Jul 2017 18:48
por Jalon
Tengo atico-duplex con 90 metros en 1 planta y 35 metros en 2 planta.
El pasado año me instalaron equipo por conductos:
U.exterior. MXZ-4E83V
u.interiores SEZS-KD71VA. SEZS-KD50VA

El problema es que con las dos interiores funcionado no consigo bajar temperatura de 26,5º. Si las pongo individualmente si consigo 24º en 1 planta y 22º en la otra.
Entiendo que el problema es de la unidad exterior.
Cual seria mejor solución:
Unidad exterior MXZ-6D122VA. o dos exteriores SUZ-KA71VA y. SUZ-KA50VA
Lo que quiero es solucionar el problema y poder tener temperaturas interiores de 24 / 25º
Es muy desagradable estar con una planta apagada para estar bien en la otra, quiero tener toda la casa climatizada.
Gracias

Re: Unidad exterior insuficiente

Publicado: 31 Jul 2017 09:07
por Julian
Mejor la instalación de 2 exteriores.
Es mucho más barata y eficiente

Re: Unidad exterior insuficiente

Publicado: 31 Jul 2017 14:17
por Jalon
Julian escribió:Mejor la instalación de 2 exteriores.
Es mucho más barata y eficiente


Gracias por la respuesta.

Entiendo que que con las dos exteriores individuales, enfiraria mejor que con una exterior multi.?
Dicho sencillamEnte

Gracias

Re: Unidad exterior insuficiente

Publicado: 17 Oct 2018 21:47
por JerryAllen
Yo creo que la mejor solucion es invertir en una unidad exterior con mas potencia. Ya que en este radica el porque no puedes recibir todos los btu que necesitas.

Otra opcion seria hacer una adicion con estos sistemas que se han vuelto tan populares... los llamados Mini split.

[External Link Removed for Guests]