Hola a todos.
Pregunto. Hay alguna manera de calcular el buen retorno de una maquina de conductos?
Tengo una maquina de 6000fr en 60mts y cuesta calentar la estancia. Sospecho q no hay buen retorno ya q la salida del conducto está tabicada solo hay 0.50mts de espacio.
Y no puedo romper más.

Re: Comprobar retorno

Publicado: 08 Ene 2018 19:36
por chispas-gs
Si el espacio es inferior a la impulsion se notara en la velocidad de aire de retorno.Si la U.I. esta cubierta por un techo registrable se notara al abrirlo como disminuye el ruido y aumenta el flujo de aire

Tienes anemómetro?

Has medido el salto termico?

Son cosas distintas el flujo de aire y la temperatura

Has realizado un calculo de carga térmica ? Veo poca potencia para esos metros

Re: Comprobar retorno

Publicado: 08 Ene 2018 22:52
por felix
Hay 20 grados de salto térmico. He subido la presión estática del ventilador de la q viene de fabrica. Sale aire caliente pero no se queda en la estancia, es como si no saliera el frio.

Re: Comprobar retorno

Publicado: 09 Ene 2018 06:59
por felix
Igual Me e quedado corto pero no quisiera poner una 8000 y seguir igual por el problema del retorno

Re: Comprobar retorno

Publicado: 10 Ene 2018 11:32
por chispas-gs
Con 20º de salto termico en un equipo de conductos calienta perfectamente