Página 1 de 1

carga de gas r410

Publicado: 05 Jul 2020 10:15
por pepe12345
Buenos dias mi tema es el siguiente, una fujitsu inverter r410 tubo una fuga, repare fuga del split por corrosión. hago vació todo perfecto pero la maquina no se le ve la cantidad de gas que lleva, no se ni el modelo solo veo un 12 el el modelo y supongo que será una 3000 frigorias. Procedo a meterle gas por presión y salto térmico. salto térmico 11 grados presión de baja 8,3 bares a una temperatura exterior de 27 grados. Lo que me mosquea es que tubería de baja esta mas fría que la de alta y debería ser al revés. Por cierto la unidad tiene 2 metros de tubería. Un saludo.

Re: carga de gas r410

Publicado: 05 Jul 2020 10:34
por chispas-gs
No dices el modelo

Que tuberia lleva 1/2 o 3/8 ?

No tiene la pegatina la UE ?

Re: carga de gas r410

Publicado: 05 Jul 2020 17:09
por Pepe12345
Están todas las pegatinas borradas, es 1/4-3/8.

Re: carga de gas r410

Publicado: 06 Jul 2020 07:13
por chispas-gs
800 gr