2x1 duda sanyo inverter salto termico

Mensaje por Invitado » 15 Ago 2010 10:30

hola mi pregunta tengo una maquina esterior 2x1 y esta en un ojo patio de 4 mts de alto 1,50 de ancho no tiene salida del calor producida por el compresor el techo esta tapado con metraquilato siempre esta cogiendo el mismo aire caliente este espacio se pone como un infierno la maquina no se para por alta pero mi pregunta es: es posible que heche menos frio los split por culpa de esta calor tengo un salto termico de 12 grados si pusiera la maquina en el tejado o pusiera un extractror potente que sacara la calor de hay es posible que se mejore el salto termico. gracias

Mensaje por JUCALCE » 15 Ago 2010 16:37

que temperaturas tienes en aspiracion de la exterior no debes superar los 40 grados si el salto termico es de 12 grados no esta mal siempre y cuando no estes por encima de los 40 grados de aspiracion porque empieza a bajar el rendimiento del equipo

Mensaje por Invitado » 16 Ago 2010 14:25

ok mirare a ver pero creo que es posible que supere los 40 por que no tiene salida el aire caliente el mismo que crea lo coge gracias mirare a ver ya respondere gracias