Voy ha instalar un A/A kit XE12-LKE Panasonic. La unidad exterior estará a unos 4 metros más alta que la interior. La distancia total será de unos 6 metros.
No tengo claro si necesito hacer una trampa de aceite o con estas unidades Panasonic y ese desnivel no es necesario.
He buscado información pero encuentro demasiada contradicción con respecto a este tema.
Un saludo y gracias.
¿Necesito trampa de aceite?
Amigo invitado:
No hacefalta realizar ningún sifón como trampa de aceite para que retorne alcárter del compresor, en esas distancias tan cortas...
La costumbre de realizar esas trampas vino precisamente con el empleo del R-22 con aceite mineral, ya que por una cuestión de polaridad esmenos miscible/soluble con el aceite mineral que el CFC que en la refrigeración veníamos acostumbrados a utilizar...
Por esa razón la Industria cambió un poco las estrategias con respecto al uso del R-22 y comenzó a utilizar de una parte los sifones para que haciendo esas trampas (sifones) se producjeran arrastre mecánico del aceite hasta el cárter del compresor...
Además muchos fabricantes de compresores como Bristol, Bitzer ...y otros comenzaron a utilizar Aceites Alquilbencénicos para su uso y así mejorar la Misci/solub, de los aceites con el Refrigerante R-22.
La cuestión es que los aceites Alquilbencénicos (AB), son fabricados por el hombre y los MO son refinados de los petroleos (naturales).
Los AB disponen de los elementos mínimos para que puedan lubricar y por supuesto contienen aditivos para mejorar esa misc/solu. del aceite con el refrigerante HCFC-22.
Con el uso de los HFCs seutilizan otros tipos deaceties que son correctos en su mis/solu. del refrigerante con el aceite y lo único que hay que tener en cuenta que son HIGROSCÓPICOS y pueden plantear problemas decorrosión, si no son tratados adecuadamente para evitar el contacto del aceite con elaire ambiente.....
Por supuesto que si la altura de retorno al cárter del compresor es muy grande,...a partir de muchos metros de altura del compresor con el evaporador más bajo,...entonces hay que compensar con mayor velocidad de arrastre del aceite con el vapor del refrigerante y posiblemente colocar un sifón en el punto más bajo,como mucho....para esos casos extremos.
Creo que ahora esa información contradictoria se te pase, y lo tengas más claro
Saludos cordiales.fgutierrez
No hacefalta realizar ningún sifón como trampa de aceite para que retorne alcárter del compresor, en esas distancias tan cortas...
La costumbre de realizar esas trampas vino precisamente con el empleo del R-22 con aceite mineral, ya que por una cuestión de polaridad esmenos miscible/soluble con el aceite mineral que el CFC que en la refrigeración veníamos acostumbrados a utilizar...
Por esa razón la Industria cambió un poco las estrategias con respecto al uso del R-22 y comenzó a utilizar de una parte los sifones para que haciendo esas trampas (sifones) se producjeran arrastre mecánico del aceite hasta el cárter del compresor...
Además muchos fabricantes de compresores como Bristol, Bitzer ...y otros comenzaron a utilizar Aceites Alquilbencénicos para su uso y así mejorar la Misci/solub, de los aceites con el Refrigerante R-22.
La cuestión es que los aceites Alquilbencénicos (AB), son fabricados por el hombre y los MO son refinados de los petroleos (naturales).
Los AB disponen de los elementos mínimos para que puedan lubricar y por supuesto contienen aditivos para mejorar esa misc/solu. del aceite con el refrigerante HCFC-22.
Con el uso de los HFCs seutilizan otros tipos deaceties que son correctos en su mis/solu. del refrigerante con el aceite y lo único que hay que tener en cuenta que son HIGROSCÓPICOS y pueden plantear problemas decorrosión, si no son tratados adecuadamente para evitar el contacto del aceite con elaire ambiente.....
Por supuesto que si la altura de retorno al cárter del compresor es muy grande,...a partir de muchos metros de altura del compresor con el evaporador más bajo,...entonces hay que compensar con mayor velocidad de arrastre del aceite con el vapor del refrigerante y posiblemente colocar un sifón en el punto más bajo,como mucho....para esos casos extremos.
Creo que ahora esa información contradictoria se te pase, y lo tengas más claro
Saludos cordiales.fgutierrez
Saludos fgutierrez