funcionamiento, esplit.

Mensaje por gatgeto » 27 Ago 2010 21:15

hola de nuevo, otra pregunta, como sabemos si hemos sobrecargado la maquina,que puede pasar si no hemos purgado las mangueras de los manometros antes de cargar.gracias de nuevo.

Mensaje por Carpanta » 27 Ago 2010 21:34

Que pasa que la as liado parda, pero en que estabas pensando, es broma, purgar las mangueras esta bien pero tampoco pasa nada.

Si te as pasado de gas pueden pasar muchas cosas, según lo que te pases, si es mucho se puede romper el compresor si es poco el aparato funciona peor y consume mas.

Mensaje por jose quepos costa rica » 29 Ago 2010 03:08

muy buenas noches soy de quepos y tengo 9 aires piso|cielo de la cuales 5 de ellos me tiran preciones que estan entre 40y50 pero a la hora de cargar. no me agarran carga y me congelan las tuberias .

Mensaje por kuroi » 01 Sep 2010 21:55

si metes mas gas de lo normal ,
a parte del consumo que subira mas de lo normal,
el ruido del compresor se hace mas agudo y se puede parar el compresor a los pocos segundos de arrancar o a veces ocurre que ni arranca
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Responder