quisiera preguntaros si una instalación que tengo que tiene tubos de cobre con el gas R22 se puede usar con el 410?
La cosa es que los tubos están perfectos, solo hay que quitarle el aislante y ponerle uno nuevo que está un poco cuarteado... pero bueno, la vida de un tubo de cobre bien cuidado es larga como el cobre de las tuberías del agua en casa...
la cosa es que el aire que tengo lleva el gas r22
voy a comprar uno con el gas 410... pero claro quiero aprovechar los tubos, ya que son 4 o 5 metros...
entonces pregunto si esos tubos me valen? o tengo que poner tubos nuevos?
se pueden tratar los tubos de alguna manera para que sirvan?
gracias
Tubos de cobre que tenían gas R22 se pueden usar con el 410?
Los restos de aceite mineral que queden en el tubo pueden atascar la expansión, y el tubo para R22 es mas fino y puede que no aguante la presión de R410, son muy pocos metros yo lo pondría nuevo.