Comportamiento bomba calor ¿es normal?

Mensaje por pepemanu » 22 Oct 2010 17:46

Hola
Los otros días puse mi LG a funcionar con calor... y pasa algo extraño.
La temperatura de la habitación son 19º
Lo puse a 23º
El aire se enciende, arranca el compresor, calienta unos 5 o 6 minutos y se para completamente. Sin aire, sin nada. Parado (con la luz encendida claro).
Al minuto... vuelve a arrancar y a calentar otros 3 o 5 minutos y se vuelve a parar.
Si lo pongo a 30º grados y dejo la puerta de la habitación abierta... el aire tira un chorro de aire caliente sin parar en ningún momento.

No obstante, en frio... este comportamiento no ocurre.
Si por ejemplo tengo la habitación 25º y le meto para que enfrie a 23... cuando llega la temperatura tope... el aire no se para, continua moviendo el aire (sin enfriar)...

Pero en el caso del calor, parece que cuando hay pocos grados de diferencia el aire se para por completo.

¿Por qué ocurre esto?
¿Es normal?

Gracias

Mensaje por rumos » 22 Oct 2010 19:09

hola amigo,yo lo que creo ,por lo que dices,es que la habitacion no esta realmente a 19 si no cerca de 23.
¿con que mides la temperatura?si es con el mando lg no te fies.
otra cosa que se me ocurre es que la sonda de temperatura de la bateria,que mide la temperatura del gas,no este bien y por eso no arranca el ventilador interior.
en frio el ventilador no para nunca,aunque llegue a temperatura.espero no haberte liado.

Mensaje por kuroi » 22 Oct 2010 21:46

tu maquina funciona CORRECTAMENTE, ese el es el funcionamiento correcto, se para el ventilador de la unidad interior por que si la habitacion ha llegado a su temperatura y el compresor ha parado , para que no te mueva el aire de la sala y no tengas sensacion de frio.

igualmente cuando arreanca el compresor hasta que no se calienta la unidad interior no empieza a salir aire.


salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Responder