perdida VRV R22

Mensaje por arielbou » 15 Oct 2010 19:36

Hola amigos:
Soy nuevo en el foro y me acerco para hacerles la sig. pregunta:
Tengo un equipo VRV con 3 evaporadoras, el cual tiene una perdida en el trayecto entre las uniones y me es imposible llegas ya que se encuentra todo bajo cielo-raso. ¡Hay algún liquido que tape las perdidas de r22 como el que hay para R134?

Mensaje por fgutierrez » 18 Oct 2010 16:32

Amigo Arielbou:
Ni para elR-134a ni para ninguno de los refrigerantes, existe un producto que metiendolo dentro, ni colocandolo por fuera, sea capaz de tapar una fuga,como indicas...
Por lo tanto,si la fuga esta dentro del falso techo tendras que abrirlo y buscarla, pero intenta primero en las partes que no estan tapadas con ese falso techo...
Saludos cordiales.fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por rumos » 18 Oct 2010 17:46

hola amigo,no hay ningun gas que tape fugas.procura meter nitrogeno a 15 o 20 kilos de presion para oir la fuga.haber si hay suerte

Mensaje por fgutierrez » 18 Oct 2010 18:06

Amigos.... una cosa más.
Si la fuga es pequeña (ó varias pequeñas), no suena, como dice nuestro colega "rumos", que la puedas oir,...ya que se produce una turbulencia que Emite un sonido de alta frecuencia entre 38/42 Khz. y por lo tanto, como nuestro oido no es capaz de oir por encima de 18/20 Khz, no la podrías oir facilmente salvo que tomes una tecnología para Localizarla por Ultrasonidos que podrás ver en www.fri3oilsystem.com , se llama Ultaprobe
Saludos cordiales. fgutierrez.
Saludos fgutierrez

Mensaje por Milosan » 24 Oct 2010 21:43

Hola, si existen productos para "sellar" fugas de refrigerante, pero aparte de ser bastante caros solo actuan en puntuales casos;
Por ejemplo pequeñas fugas "poros" y no son efectivas en "fisuras". Yo las he utilizado en varias ocasiones, pero antes he probado con nitrógeno. Espero te sirva.
Saludos.

Mensaje por fgutierrez » 25 Oct 2010 09:43

Amigoy colega Milosan:
En primer lugar,me gustaría saber CÓMO Localizas una fuga con Nitrógeno seco, ....
Sin merma de que puedas detectar que hay fugas con la presión del Nitrógeno,...¿cómo localizas el punto de fuga?...¿tienes barita mágica?...
Si es así , que no se puede localizar el punto exacto de la fuga ¿cómo la tapas ,con ese producto que dices que es muy caro?...
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Milosan » 27 Oct 2010 17:15

Mi querido fgutierrez.
Dudo mucho que vendan baritas mágicas en Pecomark, Salvador Escoda, etc....
si tienes conocimiento de lo contrario pásame la referencia, puede interesarme.
Por otro lado si quieres información sobre el sellador "muy caro", no tendré problemas en ayudarte y compartir contigo la poca o mucha información que poseo, que creo que de esto trata esta web.
Saludos.

Mensaje por fgutierrez » 27 Oct 2010 22:37

Amigo y colega Milosan:
Lo que he tratado de decirte es que si colocas Nitrógeno seco en una instalación frigorífica ¿cómo localizas el punto de fuga?...
ESA ES LA CUESTIÓN... donde se encuentra el punto de fuga para taparla con lo que quieras, ó puedas...
En segundo lugar los Almacenistas tan potentes que mencionas, VENDEN lo que le compran los clientes, pero nada más y no quiero entrar en esas discusiones de terceros que no conducen a nada...
Con relación al producto que utilizas para tapar las fugas,...ese tan caro...,realmente si te vá bien, pues adelante, a mí, no me parece que sea la solución, ni tampoco la necesito..., pero el fondo de esa cuestión es ¿CÓMO LOCALIZAR EL PUNTO DE LA FUGA?....
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Responder