Problema con Samsung UH 090EAV

Mensaje por danypr75 » 10 Oct 2010 10:26

Necesito ayuda después de releer los problemas de los aparatos de aire de Samsung con los cortes de luz, creo que mi problema es ese, pero no estoy seguro... y necesito arreglarlo para caldear un poco la casa.

Mi aparato es un Samsung Inverter modelo UH 090EAV.

El error que aparece en la consola es ER: 469, (Inversor) Error de sensor de enlace de DC.
El fallo ha sido después de un corte de luz en el que salto el interruptor general de casa.

*Mis dudas son: Ese interruptor general no protege de los picos de tensión?

Mi aparato de aire acondicionado no trae mando a distancia, tendré que comprarlo para meter los codigos?

Los codigos son los de E.S.P (Presión estática externa)?

Muchisimas gracias a todos por vuestra ayuda de antemano.

Mensaje por Yonilatoco » 31 Oct 2010 01:29

El interruptor general no protege contra picos de tensión, si te refieres a un magnetotermico protege los cables de la instalación eléctrica de que no pasen de una intensidad superior a la que pueden soportar y no se queme la instalación, y si te refieres a un diferencial solo protege cuando hay fugas de corriente por derivación a tierra o por otra causa.

No creo que tengas que comprar ningún mando, mejor llama al técnico.