Avería. El split no arranca en modo calor
Hola,
Tengo un Split Crafft modelo DKFR33 (inverter con bomba de calor R410 A)
Este verano ha funcionado correctamente, pero al ponerlo en modo calefacción parece que la unidad exterior arranca pero la interior baja el difusor hacia abajo y no expulsa nada de aire.
Tengo otra máquina igual que hace lo mismo pero a los 5 minutos comienza a calentar.
¿alguien sabe que podría ser?
Muchas gracias por vuestro tiempo
Tengo un Split Crafft modelo DKFR33 (inverter con bomba de calor R410 A)
Este verano ha funcionado correctamente, pero al ponerlo en modo calefacción parece que la unidad exterior arranca pero la interior baja el difusor hacia abajo y no expulsa nada de aire.
Tengo otra máquina igual que hace lo mismo pero a los 5 minutos comienza a calentar.
¿alguien sabe que podría ser?
Muchas gracias por vuestro tiempo
es un 1x1 o un 2x1 si es 1x1 en modo invierno el ventilador no entra hasta que no tiene una temperatura calida y entonces te levantas las lamas como te hace el otro esto puede ser que aunque el compresor arranque no te funcione correctamente la maquina un saludo
Hola,
es un 1x1 , ¿podría ser entonces un fallo del termostato o mala conexión eléctrica del mismo?
Gracias
es un 1x1 , ¿podría ser entonces un fallo del termostato o mala conexión eléctrica del mismo?
Gracias
arranca el compresor ????
arranca el ventilador?????
tienes corriente en la valvula de 4 vias exterior??
has tocado el tubo grueso de la exterior??
Se calienta???
tiene Gas????'
pueden ser muchas cosas....
arranca el ventilador?????
tienes corriente en la valvula de 4 vias exterior??
has tocado el tubo grueso de la exterior??
Se calienta???
tiene Gas????'
pueden ser muchas cosas....
arranca el compresor ????
sí
arranca el ventilador?????
no
tienes corriente en la valvula de 4 vias exterior??
¿cómo puedo mirarlo?
has tocado el tubo grueso de la exterior??
aún no
Se calienta???
no lo se aún
tiene Gas????'
creo que sí, porque en modo frío sí funciona
pueden ser muchas cosas....
soy consciente de ello, pero preguntaba por si podía ser algo sencillo que yo mismo pudiera comprobar ...
Gracias y un saludo
sí
arranca el ventilador?????
no
tienes corriente en la valvula de 4 vias exterior??
¿cómo puedo mirarlo?
has tocado el tubo grueso de la exterior??
aún no
Se calienta???
no lo se aún
tiene Gas????'
creo que sí, porque en modo frío sí funciona
pueden ser muchas cosas....
soy consciente de ello, pero preguntaba por si podía ser algo sencillo que yo mismo pudiera comprobar ...
Gracias y un saludo
bueno , ya sabemos algo mas.
La unidad interior no empieza a moverse hasta que no llegue a cierta temperatura en el radiador interior, si como dices no arranca el ventilador exterior , el compresor parara por exceso de presion y no te llegara a calentar la interior.
Si el ventilador no funciona , se deberian mirar que salga tension de la interior a la exterior y si le llega mirar el condensador arranque.
salu2
La unidad interior no empieza a moverse hasta que no llegue a cierta temperatura en el radiador interior, si como dices no arranca el ventilador exterior , el compresor parara por exceso de presion y no te llegara a calentar la interior.
Si el ventilador no funciona , se deberian mirar que salga tension de la interior a la exterior y si le llega mirar el condensador arranque.
salu2
¿Saurito a que ventilador te refieres al interior o al exterior?
El aparato esta en modo calefacción, por lo tanto si no arranca el ventilador exterior se va a baja presión y no por alta presión, saltaría por alta si no arrancase el ventilador interior y pasaría lo contrario si la maquina estuviese en modo refrigeración.
Toca el radiador interior ¿esta muy frio o a temperatura ambiente o un poco caliente o muy caliente?
Muy frio: No cambia la válvula de 4 vías
Temperatura ambiente: No arranca el compresor o no tiene gas
Poco caliente: No arranca el ventilador exterior o le falta gas o la soda de temperatura esta mal y el compresor trabaja a bajas revoluciones.
Muy caliente: la sonda de tubo del radiador interior no detecta la temperatura y no pone el ventilador interior en marcha.
Ademas hay que comprobar presiones del gas refrigerante, consumo eléctrico, tensión de alimentación, temperaturas.
El aparato esta en modo calefacción, por lo tanto si no arranca el ventilador exterior se va a baja presión y no por alta presión, saltaría por alta si no arrancase el ventilador interior y pasaría lo contrario si la maquina estuviese en modo refrigeración.
Toca el radiador interior ¿esta muy frio o a temperatura ambiente o un poco caliente o muy caliente?
Muy frio: No cambia la válvula de 4 vías
Temperatura ambiente: No arranca el compresor o no tiene gas
Poco caliente: No arranca el ventilador exterior o le falta gas o la soda de temperatura esta mal y el compresor trabaja a bajas revoluciones.
Muy caliente: la sonda de tubo del radiador interior no detecta la temperatura y no pone el ventilador interior en marcha.
Ademas hay que comprobar presiones del gas refrigerante, consumo eléctrico, tensión de alimentación, temperaturas.
Buenos dias, tengo un aire acondicionado marca crafft, modelo de refrigerante R410a en verano ha ido perfectamente pero en estas fechas cuando lo he puesto para que caliente no expulsa aire lo que es el split.
He observado que la maquina exterior salta en cuanto le doy para calentar, pero el split despliega los deflectores y se queda durante horas en esa posición y no calienta.
Alguien podria aconsejarme lo que se debe hacer.
las conexiones estan bien echas porque tengo otro del mismo modelo en otra habitación y funciona perfectamente.
He observado que la maquina exterior salta en cuanto le doy para calentar, pero el split despliega los deflectores y se queda durante horas en esa posición y no calienta.
Alguien podria aconsejarme lo que se debe hacer.
las conexiones estan bien echas porque tengo otro del mismo modelo en otra habitación y funciona perfectamente.
Yo tengo el mismoproblema y lo que noto es que la serpentina interior esta muy caliente y primero corta el compresor (salta x la proteccion termica) y luego empieza a funcionar el ventilador interior, tira aire muy caliente pero dura muy poco se va enfriando y luego de unos minutos empiezy un nuevo ciclo.
el sensor de temperatura esta bien hubicado y bien conectado
el sensor de temperatura esta bien hubicado y bien conectado
Revisa los filtros,tangencial limpio,etc
Hola que tal, hoy instale un aire de 3k frigorias frio/calor nuevo, en Frio funciona perfectamente, la presion esta OK pero el consumo es bajo de 4,6a que deberia marcar solo marca 3,1a. Al pasarlo a modo calor no enciende la turbina interior ni la unidad exterior. Sera por el clima de verano que hace hoy de unos 30cº? que datos necesitan para poder ver una posible falla. Saludos
rickiacevedo escribió:Hola que tal, hoy instale un aire de 3k frigorias frio/calor nuevo, en Frio funciona perfectamente, la presion esta OK pero el consumo es bajo de 4,6a que deberia marcar solo marca 3,1a. Al pasarlo a modo calor no enciende la turbina interior ni la unidad exterior. Sera por el clima de verano que hace hoy de unos 30cº? que datos necesitan para poder ver una posible falla. Saludos
Abre un nuevo tema para tu caso y di la historia completa,marca,modelo, y pruebas/mediciones realizadas,temperaturas int y ext,salto térmicos,tensión de suministro,presión en modo frio y en modo bomba,etc ( es posible que le falte refrigerante,revisa posibles fugas )
hola tengo un aire de 24 btu marca panavox lo prendo en calefaccion y el mismo prende la parte exterior anda perfecatamente en la parte interior habre la aletas pero no arranca el ventilador no tira aire caliente que podria ser gracias
Invitado escribió:hola tengo un aire de 24 btu marca panavox lo prendo en calefaccion y el mismo prende la parte exterior anda perfecatamente en la parte interior habre la aletas pero no arranca el ventilador no tira aire caliente que podria ser gracias
No escribas sobre este tema. Abre uno con tu problema.
Saludos.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado
El Aire Acondicionado
Hola a todos: hoy revisé un aire TCL de 3000 kcal.
El problema es el mismo que plantea saurito, que no arranca en modo calor. Lo probé en modo frío y funciona correctamente. Medí la presión del refrigerante y también era la adecuada. Pero al momento de pasarlo al modo calor se siente que trabaja el compresor y el forzador de la unidad exterior arranca tb. pero la cañería no se calienta, apenas se entibia un poco. ¿Será la válvula conversora de 4 vías? Gracias de antemano.
El problema es el mismo que plantea saurito, que no arranca en modo calor. Lo probé en modo frío y funciona correctamente. Medí la presión del refrigerante y también era la adecuada. Pero al momento de pasarlo al modo calor se siente que trabaja el compresor y el forzador de la unidad exterior arranca tb. pero la cañería no se calienta, apenas se entibia un poco. ¿Será la válvula conversora de 4 vías? Gracias de antemano.
Di presiones. Consumos y salto termico en modo bomba y consumo nominal
keko escribió:es un 1x1 o un 2x1 si es 1x1 en modo invierno el ventilador no entra hasta que no tiene una temperatura calida y entonces te levantas las lamas como te hace el otro esto puede ser que aunque el compresor arranque no te funcione correctamente la maquina un saludo
Una pregunta, me anda en frío pero no en calor tambien, pero al ponerlo en calor el ventilador no gira y se congela el radiador. Que pude ser?
AgussilvaLXVII escribió:keko escribió:es un 1x1 o un 2x1 si es 1x1 en modo invierno el ventilador no entra hasta que no tiene una temperatura calida y entonces te levantas las lamas como te hace el otro esto puede ser que aunque el compresor arranque no te funcione correctamente la maquina un saludo
Una pregunta, me anda en frío pero no en calor tambien, pero al ponerlo en calor el ventilador no gira y se congela el radiador. Que pude ser?
Abre un tema nueva para tu caso
P.D.: Revisa la tensión en válvula de 4 vías