Mensaje por il_cappo » 27 Sep 2010 20:28

buenas tardes tengo un problemilla con una maquina de conductos,tiene gas pero al empezar a funcionar el condensador se me va el manometro a vacio y se para el condensador,puede ser por una obstruccion en las tuberias frigorificas?o simplemente es una falta de refrigerante?gracias por vuestra ayuda

Mensaje por Pocoyo » 18 Nov 2010 18:13

Hola, si tiene gas suficiente, al menos el que marque la placa de características de la máquina, no debiera irse a vacío, por tanto si asi lo hace lo más probable es que en efecto exista una obstrucción, dependiendo si la máquina expansiona por capilar o por válvula electrónica, ya que de ser por válvula podría estar esta cerrada. Y descartando por supuesto que tengamos la válvula de líquido cerrada.

Saludos