ayuda averia

Mensaje por carpintero171 » 22 Nov 2010 09:00

hola compañeros tengo un firstline 3000 frigorias resulta que cuando lo pongo en calor el radiador interior se conjela y no echa aire sabria alguin decirme a que puede ser debido esto?

un saludo

Mensaje por kuroi » 22 Nov 2010 12:08

valvula 4 vias, bobina, placa interior

posibles causas
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por Invitado » 22 Nov 2010 14:04

muchas gracias compañero me podrias indicar com canbiar la bobina para empezar por algo

un saludo :(

Mensaje por kuroi » 22 Nov 2010 20:37

antes de cambiar nada, deberias mirar si llega tension a la bobina , si hace el cambio frio-calor
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por escano » 28 Nov 2010 22:33

Hola a todos bueno te comento me paso un caso igual con una firline y la causa de que se congelara la unidad interior era falta de gas ,pruebalo primero antes de cambiar nada. un saludo