problema en bomba de calor
lo pones en modo calor y se ponen muy brias las tuberias las 2 casi a escarcharse arranca el compresor y ventilador y es curioso por que sale aire frio por el split como si estubiera funcionando en modo frio le llega corriente a la valvula de 4 vias lo que me que es coimprobrar la bobina como puedo comprobarla ? con el polimetro en continuidad? le he metido gas 1100g que es lo que pedia le faltaba gas pero nada y eso es lo extraño que lo pones en modo calor y funciona como si estubiera en modo frio gracias.
si le llegan 220v a la bobina o es la bobina o la valvula de 4 vias, puedes hacer 1 cosa, saca la bobina y comprueba continuidad si no te da continuidad , es la bobina
no me da continuidad y le he metido corriente y no hace campo magnetico si supone que se debe imantar le e metido un destornillador pequeño y nada ok solucionado pedire una igual y ya contare como ha ido pero seguro que es muxisimas gracias un saludo