consulta
Buenas,he montado un aire acondicionado de la marca daitsu 3000frig,al terminar,hacer vacio y arrancarlo noto que en modo calor no echa mucho calor,le pongo el manometro de alta y me marca que trabaja a 22 kilos de presion,decido porenlo en frio y con el manometro de baja veo que esta trabajando a 7 kilos(es de R-410 que se me olvidaba),creo que la presion de baja esta bien pero la de alta esta un poco baja y el aparato calienta pero creo que no lo suficiente,¿alguen podria resolver mi problema?gracias
tiene mucha distancia????
la has dejado un rato para que estabilice presiones ????
la has dejado un rato para que estabilice presiones ????
si,lo he dejado un rato grandes,con respecto a la distancia,corta,unos 3 metros