consulta

Mensaje por chacon » 13 Dic 2010 21:03

Buenas,he montado un aire acondicionado de la marca daitsu 3000frig,al terminar,hacer vacio y arrancarlo noto que en modo calor no echa mucho calor,le pongo el manometro de alta y me marca que trabaja a 22 kilos de presion,decido porenlo en frio y con el manometro de baja veo que esta trabajando a 7 kilos(es de R-410 que se me olvidaba),creo que la presion de baja esta bien pero la de alta esta un poco baja y el aparato calienta pero creo que no lo suficiente,¿alguen podria resolver mi problema?gracias

Mensaje por kuroi » 14 Dic 2010 20:51

tiene mucha distancia????

la has dejado un rato para que estabilice presiones ????
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por chacon » 14 Dic 2010 22:19

si,lo he dejado un rato grandes,con respecto a la distancia,corta,unos 3 metros