averia split hiyasu,

Mensaje por elwey » 20 Dic 2010 13:15

hola, un split hiyasu HSW-12LB&HOW-12LB me da un fallo, al poner en marcha en calefaccion, no arranca la unidad exterior y parpadea los dos pilotos, rojo y verde, como puedo saber si es seguro de la placa electronica??y si es la exterior o interior? o sea otra cosa??

Mensaje por Arzur » 20 Dic 2010 16:23

Has probado en frio a ver si te funciona bien?

Pon le el manometro y mira cuantos kilos tiene de gas?

Los LEDs parpadean enseguida o al cabo de un tiempo?

Mensaje por elwey » 21 Dic 2010 11:19

los leds parpadean justo al ponerlo en marcha,
en frio la verdad es que no lo he probado, ha estado funcionando correctamente en calefaccion y hace 2 dias dejo de funcionar
y la presion del gas esta bien

Mensaje por kuroi » 21 Dic 2010 12:19

si te da un parpadeo es un error,
puedes hacer una cosa, quita la corriente 5 min. y despues vuleve a darla, si te sigue parpadeando cuentalos y me los dices, te dire el error que es
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por elwey » 21 Dic 2010 15:22

el piloto rojo parpadea 5 veces y se para unos 5segundos y vuelve a parpadear otras 5 veces, y el verde parpadea sucesivamente,

Mensaje por kuroi » 22 Dic 2010 09:23

elwey escribió:el piloto rojo parpadea 5 veces y se para unos 5segundos y vuelve a parpadear otras 5 veces, y el verde parpadea sucesivamente,


Imagen

es un problema de la exterior, cuando te salga el error pulsa el boton "reset" en el mando y te especificara mas el error, miralo en la foto
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por elwey » 22 Dic 2010 20:34

muchisimas gracias, esto me servira de gran ayuda. saludos

Mensaje por JCRM » 13 Jul 2012 00:26

Buenas noches tengo un equipo de aire acondicionado 2x1 HIYASU HME 10

En 3 años que lo tengo lleva estropeado 2 años, se estropea cuando salta la luz o hay un corte de suministro

La primera vez al año vino un electricista que entendía un poco quito los cables de la carcasa exterior y los conecto y volvió a funcionar

Ahora llevo 1 año y pico sin que funcione, llame a unos técnicos lo desarmaron y intentaron resetear, quitar la luz, etc..
quedaron en llamarme al día siguiente para venir y no he vuelto a saber de ellos.

El caso es que cuando salta la luz o alguna vez al cambiar de frio a calor deja de funcionar

SE QUEDA LA LUZ VERDE PARPADEANDO Y NO ARRANCA LA MAQUINA EXTERIOR

Me podrían decir que hacer o a quien llamar?????????????

Juan Carlos Robles
607 87 72 89

Mensaje por kuroi » 14 Jul 2012 09:01

que luz te parpadea de las 3 ?
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por Gomy » 21 Jul 2012 11:35

Hola, tengo un problema intermitente con la maquina, no da el fallo siempre, pero si muy continuo, concretamente por las noches, por el dia funciona bien, y es por las noches, cuando al ponerla en funcionamiento, arranca evaporadora correctamente, se encienden pilotos verde y rojo fijos, arranca ventilador maquina exterior pero el compresor no, al cabo de unos segundos se apaga unidad interior y quedan los led rojo y verde parpadeando intermitentemente y a la vez sin parar. He desconectado la red, cambiado el enchufe de posicion, reseteado mando, cambiado pilas, comprobado presion gas, cambiado placa (grande) y sonda compresor de otra maquina identica a esta (una por otra), funciona un par de dias y otra vez igual, hay veces que al desconectar la red 4 ó 5 veces, engancha a funcionar, otras me doy por vencido 10 - 12 veces y nada, llegas por la mañana...enciendes...y a la primera, ni un fallo.

Alguna sugerencia, por favor. (no se si probar con la placa pequeña alimentacion compresor o el condensador)

Gracias

Mensaje por rubenzabal@hotmail.es » 23 Jul 2012 23:48

BUENAS NOCHES !

PUES DIME QUE CABLE HABEIS UTILIZADO DE QUE MEDIDA PARA LA MAQUINA .

VISITANOS EN NUSTRA WEB :WWW.INSTALACIONESFONZAL.ES

UN SALUDO