SE ENCIENDE Y APAGA VENTILADOR AL ARRANCAR EN CALOR

Mensaje por Milosan » 25 Nov 2010 19:10

Tengo un problema con el arranque del ventilador del split, la batería se calienta y es entonces cuando se enciende y apaga hasta que al cuarto intento se mantiene el ventilador conectado. He probado con seleccionar diferentes veloc. pero sigue igual.

Gracias de antemano.

Mensaje por Milosan » 05 Dic 2010 02:39

Solucionado, gracias.

Mensaje por Luci » 05 Dic 2010 13:38

En modo calefacción el ventilador se pone en marcha cuando la batería se caliente si la batería se enfría se apaga, para no tirar aire ambiente que de sensación de frio.

Mira si los filtros están sucio, si lo están limpiaos ya que si están sucios impiden el paso del aire y engañan a la sonda de ambiente.

Ponlo en calefacción y sube la temperatura a tope y mide la temperatura a la que sale el aire.

Para probar si en ventilador interior esta bien, ponlo en modo ventilación o en modo refrigeración y comprueba todas las velocidades de ventilación, si funcionan, es que no le pasa nada al ventilador.

¿el aparato es inverte, que marca y modelo es?

Mensaje por Milosan » 21 Dic 2010 16:41

Gracias Luci por responder, hice todo lo que comentas, finalmente era la sonda de la bateria evap.
Un saludo.

Responder