FUJITSU COMPRESOR NO ARRANCA

Mensaje por ASY35 » 28 Dic 2010 19:13

Hola tengo un a/a fujitsu ASY-35 UI LGC y no arranca el compresor, en la unidad interior el timer parpadea dos veces seguidas
rápidamente.
La unidad se ha quedado sin gas y no se puede recargar si el compresor no funciona. El compresor intenta arrancar pero no mueve tampoco el ventilador. He mirado la corriente que pasa por la conexión del compresor dos veces en la primera me ha dado en la primera

Tierra-linea=240V linea-neutro=5V linea-3=150V

despues he cambiado 180º el enchufe y me da

Tierra-linea=0.8V linea-neutro=0.8 yV linea-3=0.8V

estoy desconcertado ¿puede ser alguna placa? O ¿el compresor ha reventado por estar sin aire (creo que no es lo normal)?

Mensaje por zennda » 29 Dic 2010 21:48

puede ser la placa, o si tiene presostato de baja, pues tambien puede ser eso. La puedes cargar en parado po peso. Saludos

Mensaje por kuroi » 31 Dic 2010 15:51

puede ser placa o compresor
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com