el compresor no va

Mensaje por josele82 » 17 Sep 2007 19:17

no se que puede pasar, pero, despues de cargar el equipo, en parado, me arranca el split y en la unidad exterior solo arranca el ventilador. Puede ser por el presostato que haya saltado? gracias a todos.

Mensaje por Albert » 17 Sep 2007 21:30

josele82 escribió:no se que puede pasar, pero, despues de cargar el equipo, en parado, me arranca el split y en la unidad exterior solo arranca el ventilador. Puede ser por el presostato que haya saltado? gracias a todos.

De que tipo de refrigerante estamos hablando, dependiendo del tipo de máquina no lleva presostato si es un split doméstico no acostumbra a llevar presostato.
www.dractecnic.blogspot.com
Saludos

Mensaje por Invitado » 27 Ene 2008 22:48

Si escuchas que el copmpresor intenta arrancar pero no lo logra, es casi seguro que está dañado el capacitor de arranque (deberás reemplazarlo).
También puede ser mucho gas y no logra arrancar. Deberás quitar algo de gas.

Si ni siquiera intenta arrancar es probable que se haya cortado una bobina del compresor.
Deberás desconectar la energía y medir los termianels del compresor, si alguna medición está abierta, la bobina se quemó, hay que reempazar compresor.

Responder