problema con bomba calor daitsu

Mensaje por raton » 22 Nov 2010 09:44

Hola,tengo el aire instalado desde hace un mes ,el dia de la instalacion funcionaba bien todo y no lo he vuelto ha encender hasta hace unos dias y me encontre con el siguiente problema, no arranca el split en modo calor por lo que no hecha aire,el compresor si arranca y con las otras funciones si arranca el split y hecha aire,¿puede ser que perdiera el gas ? o ¿ sera algun fallo de la maquina.?.lo digo porque la he instalado yo y al hacerle el vacio no detecte ninguna fuga,muchas gracias

Mensaje por kuroi » 24 Nov 2010 12:47

Por partes,

El primer dia funcionó, eso quiere decir que la unidad exterior venia con gas

Yo me inclinaría a la unidad interior o la instalación y si como comentas has hecho tu la instalación si no lo tienes muy por la mano, posiblemente ya sabes donde puede estar el fallo.

Revisa tu instalación , lo primero

salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por raton » 03 Ene 2011 09:21

ok ,muchas gracias tenia una fuga

Responder