Duda aparato con R22 existente

Mensaje por pepibn » 05 Ene 2011 10:23

Buenos días:
Una empresa que cuenta con un aparato de aire acondicionado antiguo, cuyo gas es R22, ¿está obligada a sustituir ese gas a través de una empresa mantenedora autorizada obligatoriamente, o solo tiene que sustituirlo en caso de que exista averia?
La empresa realiza mantenimiento interno, limpiando periodicamente los filtros y aparentemente el aparato funciona adecuadamente.

Mensaje por fgutierrez » 07 Ene 2011 09:33

Amigo pepibn:
El R.E. 1005/2.009 que es refgundido del 2037/2.000, no prohibe el uso del R-22....
Si prohibe el uso del R-22 virgen para reposiciones por fugas parciales ó totales y permite el uso del R-22 Reciclado y/ó Regenerado , hasta el 31 de diciembre de 2.014...
Puedes por tanto, utilizar el equipo con el R-22, si no hay fugas hasta la obsolescencia del Equipo...
Otra cosa es que,... es conveniente adelantarse a cualquier fuga parcial ó total, ya que es posible que cuando se pretenda usar el producto Reciclado y/ó Regenerado, puede que no lo encuentres disponible...
En mi opinión, creo que es interesante hacer Retrofit de los equipos grandes para que el producto obtenido de las instalaciones frigoríficas pueda permitir mantener los equipos pequeños con el pruducto que se Recupera y se Recila de los grandes...
Saludos cordiales. fgutierrez.
Saludos fgutierrez

Responder