Amigo Cele:
Eso que dices de las dimensiones de la tubería, afecta practicamente al rendimiento termodinámico, pero el compresor se estropea normalmente por otras causas...
Lo que hay que hacer es averiguar ¿por qué se ha estropeado?...
Lo normal que pasa es que se estopea, es por corrosión interna del circuito, y se comprueba midiendo la acidez que tiene el aceite del compresor que se quita del sistema, con un papel de tornasol para aceites y si tiene menos de 7 de PH,... es el MOTIVO.
Si no se limpia el circuito cuando pasa ésto y se coloca otro compresor,... el siguiente compresor se rompe antes que el primero,..o sea en menos tiempo.
Para limpiar los circuitos frigoríficos por éstas y otras causas hay un sistema disponible en
www.fri3oilsystem.com y si no se hace así, mejor cambiar hasta la tubería de enlace de las dos unidades exterior e interior.
Saludos cordiales. fgutierrez