Códigos de error de Fujitsu General

Mensaje por emon82 » 26 May 2011 20:37

Buenas. Tengo un split Fujitsu General, máquina interior ASY14USBCW y máquina exterior AOY14USBC. La máquina enciende con el mando pero no arranca ni el ventilador ni el compresor. Me da una secuencia de error: led timer (verde) parpadea continuamente mientras que el led operation (rojo) parpadea 6 veces y se para.
Después de esto y tras leer algún post, he probado a pulsar test run, y entonces la secuencia era: rojo intermitente continuo y verde 2 parpadeos y se para.
¿Puede alguien decirme a que corresponde esta secuencia?

Muchas gracias y un saludo a todos.

Mensaje por kuroi » 27 May 2011 09:49

hola,

tienes un problema con el motor ventilador interior.

o no funciona el ventilador o la placa no detecta el movimiento.


Has mirado si gira el ventilador en FAN o COOL ???
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Responder