Bueno el caso es que me a saltado la larma de antihielo de una enfriadora Roca.
La he reseteado pero al cabo de un rato me salta de nuevo.Me imagino que la sonda
se a cascado y quiero cambiarla,pero no la encuentro,alguien me diria donde esta!!!
Muchas ganas de ante mano a todos.
Sonda antihielo
Tienes que hacer varias comprobaciones ;
-Temperatura de entrada y salida de agua en el intercambiador.
-Temperatura medida con un termometro de la sonda del antihielo.
-Presiones de trabajo ...tipo refrigerante?
-Caudal de agua , funcionamiento de la bomba.
Creo que de momento vale.......
-Temperatura de entrada y salida de agua en el intercambiador.
-Temperatura medida con un termometro de la sonda del antihielo.
-Presiones de trabajo ...tipo refrigerante?
-Caudal de agua , funcionamiento de la bomba.
Creo que de momento vale.......
Saludos
Beteu escribió:Tienes que hacer varias comprobaciones ;
-Temperatura de entrada y salida de agua en el intercambiador.
-Temperatura medida con un termometro de la sonda del antihielo.
-Presiones de trabajo ...tipo refrigerante?
-Caudal de agua , funcionamiento de la bomba.
Creo que de momento vale.......
![]()
![]()
Ok. Pero donde esta ubicada la sonda,en el evaporador?en los fancoil no lo creo. Me saltan 2 alarmas, A1 y A2
La sonda antihielo esta en el intercambiador ...
Saludos
No he tenido tiempo para mirarla pero tambien
puede ser que la falta de flujo(agua)dispare la alarma no?Por el filtro o las bombas.............
puede ser que la falta de flujo(agua)dispare la alarma no?Por el filtro o las bombas.............
Si comprueba el filtro , y tambien puedes tener el intercambiador sucio, aire en el circuito , la bomba en mal estado
Saludos