Sonda antihielo

Mensaje por Gotam » 27 May 2011 19:42

Bueno el caso es que me a saltado la larma de antihielo de una enfriadora Roca.
La he reseteado pero al cabo de un rato me salta de nuevo.Me imagino que la sonda
se a cascado y quiero cambiarla,pero no la encuentro,alguien me diria donde esta!!!
Muchas ganas de ante mano a todos.

Mensaje por Beteu » 28 May 2011 00:13

Tienes que hacer varias comprobaciones ;
-Temperatura de entrada y salida de agua en el intercambiador.
-Temperatura medida con un termometro de la sonda del antihielo.
-Presiones de trabajo ...tipo refrigerante?
-Caudal de agua , funcionamiento de la bomba.

Creo que de momento vale.......

:?: :?: :?:
Saludos

Mensaje por Gotam » 28 May 2011 12:32

Beteu escribió:Tienes que hacer varias comprobaciones ;
-Temperatura de entrada y salida de agua en el intercambiador.
-Temperatura medida con un termometro de la sonda del antihielo.
-Presiones de trabajo ...tipo refrigerante?
-Caudal de agua , funcionamiento de la bomba.

Creo que de momento vale.......

:?: :?: :?:

Ok. Pero donde esta ubicada la sonda,en el evaporador?en los fancoil no lo creo. Me saltan 2 alarmas, A1 y A2

Mensaje por Beteu » 28 May 2011 13:35

La sonda antihielo esta en el intercambiador ...
Saludos

Mensaje por Gotam » 30 May 2011 18:03

No he tenido tiempo para mirarla pero tambien
puede ser que la falta de flujo(agua)dispare la alarma no?Por el filtro o las bombas.............

Mensaje por Beteu » 30 May 2011 18:36

Si comprueba el filtro , y tambien puedes tener el intercambiador sucio, aire en el circuito , la bomba en mal estado
Saludos