daikin vrv marca error de inverte

Mensaje por poko a poko » 01 Jun 2011 17:56

wenas como ya comento tengo una vrv inverte de daikin y en el mando me da la averia ;error de inverter; ke posibilidad de ke la placa inverte con el modulo de diodos de alla godido gracias por echarme una mano

Mensaje por Beteu » 01 Jun 2011 18:31

Tienes que comprobar la salida de voltaje sin compresor , la pones en test run y mides voltaje...
Saludos

Mensaje por poko a poko » 02 Jun 2011 17:27

gracias beteu y en el caso ke mede por tansolo unos segundos porke el ventilador funciona pero no da mas de tres vueltas se escucha un zumbido en la placa y se acabo ..... muchas gracias por esos consegos un saludo

Mensaje por Beteu » 02 Jun 2011 17:52

Para comprobar si es compresor o placa inverter , tienes que anular el sensor de corriente y con el compresor desconectado
tendras tiempo de medir el voltaje, tiene que ser equilibrado entre fases.
Saludos

Mensaje por Mario garza » 30 Nov 2011 16:05

NESECITAS ABRIR EL CONSEDAOR Y EN LA PANTALLA DE CUARZO QUE TRAE TE MARCA UN CODIGO , LA TAPA QUE QUITASTE EN PARTE TRASERA TRAE DICHOS CODIGOS PARA SU REPARACION , AHI TE INDICA CUAL ES LA FALLA DEL EQUIPO .

SALUDOS CORDIALES .

Responder