averia en panasonic,, al minuto se para

Mensaje por elwey » 16 Jun 2011 16:07

muy buenas, tengo un problema con un split panasonic r22, enchufo el aparato y el compresor arranca pero el ventilador no, y ademas solo dura el compresor arrancado 1minuto y se para, al rato se enchufa otra vez pero al minuto se apaga y asi sucesivamente he comprobado las presiones ybien, he comprobado los reles de la condensadora y bien, he puenteado la fase del compresor que seria la clavija 1 con la clavija 4 que es la fase que va al ventilador y el ventilador funciona correctamente, lo que visto que no funciona bien es que en ese minuto que el compresor se arranca la fase del ventilador(clavija nº4) no trae corriente y lo he comprobado en las clavijas de la evaporadora para ver si era fallo de los cables de conexion ynada la dichosa clavija nº4 no trae corriente, que puede ser¿?¿?¿?¿?
perdon por las molestias..

Mensaje por aprendiz-sat » 25 Jun 2011 20:27

hola buenas tardes:

coje el mando y pulsando el boton check y con los botones del timar para arriba y para bajo de dice el codigo de error con un pitido largo ese es el error o parpadea el numero del mismo

saludos

Responder