camara de congelacion de 404
ola me llamo ivan y tengo un problemilla con una camara de congelacion aver si me podeis ayudar es que no consigo que me baje mas de -15 grados y tengo que llegar hasta -20 grados vamos aver si me podeis ayudar no tengo muchos datos es un equipor partido de 404 ya e tenido problemas antiguamente con la valvula de expansion a hora mismo esta trabajando a 2.5 bar en aspitacion y 19 bar en alta el tubo de baja llega al combresor a unos 9grados mas o menos aver si me podeis ayudar
Ivan:
Si dispones de una presión de baja de 2,5 bars estás evaporando a -25ºC aprox. y si te llega tª de aspiración al compresor de +9ºC, ...amigo tienes un recalentamiento de 34 ºC es decir que si la tª de saturación es de -25 hasta 9º positivos debes sumar ambas y obtienes esos 34ºC.
Realmente será dificil que consigas bajar la tª de la cámara en esas condiciones...Necesitas mas masa de refrigerante que se intercambie ó evapore en el evaporador y puede ser que tengas:
+Obstrucción en la VET, ó en otro punto que no deja pasar el refrigerante para ser evaporado.
Por favor mira la tª que hay a la salida del evaporador, colocando un termómetro igual que has hecho en la aspiración del compresor y has medido +9ºC (por si la distancia desde la salida hasta el compresor es alta. Si realmente tienes una presión de 2,5 Bars que significa que deberías evaporar a -25ºC, ¿cómo esposible que se recaliente tanto?...Falta refrigerante dentro del evaporador ...¿verdad?.
Con lo que sea vuelve a preguntar y nos informas de que ha pasado.
Saludos cordiales. fgutierrez
Si dispones de una presión de baja de 2,5 bars estás evaporando a -25ºC aprox. y si te llega tª de aspiración al compresor de +9ºC, ...amigo tienes un recalentamiento de 34 ºC es decir que si la tª de saturación es de -25 hasta 9º positivos debes sumar ambas y obtienes esos 34ºC.
Realmente será dificil que consigas bajar la tª de la cámara en esas condiciones...Necesitas mas masa de refrigerante que se intercambie ó evapore en el evaporador y puede ser que tengas:
+Obstrucción en la VET, ó en otro punto que no deja pasar el refrigerante para ser evaporado.
Por favor mira la tª que hay a la salida del evaporador, colocando un termómetro igual que has hecho en la aspiración del compresor y has medido +9ºC (por si la distancia desde la salida hasta el compresor es alta. Si realmente tienes una presión de 2,5 Bars que significa que deberías evaporar a -25ºC, ¿cómo esposible que se recaliente tanto?...Falta refrigerante dentro del evaporador ...¿verdad?.
Con lo que sea vuelve a preguntar y nos informas de que ha pasado.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez
muchas gracias por la ayuda cuando vuelva a ir os dare mas datos