valcula de baja congelada y goteo

Mensaje por jose_abm » 04 Jul 2011 15:28

Hola, muy buenas, mi duda es sobre un aparato tipo SPLIT " Skandiluxe" modelo: SK3000F&C.

El problema lo tengo en que veo q ha congelado la valvula de baja, el aparato no tira el frio que deveria por ello lo asocio a una falta de gas... El aparato es de R- 407c

Despues el otro problema lo tengo en la evaporadora donde observo un ligero ilo de agua que con el tiempo enchufado me acaba tirando el agua con el mismo aire con la turbina y parece un ventilador de esos que hay en los bares para las terrazas que tira agua tmb... si lo tengo una media hora o asi, para y me da un error que lo asocio a la falta de gas,, supongo que sera por ello...

si pudieran solucionarme el problema del goteo, me seria de gran ayuda. gracias!!!!

Mensaje por antonio duque » 04 Jul 2011 15:45

HAS ACERTADO AL TENER POCO GAS LA EVAPORADORA CONDENSA AGUA FUERA DEL CAJON DE RECOJIDA DE LIQUIDO
Y GOTEA POR FUERA DE LA MAQUINA O DEJA CAER SOBRE EL VENTILADOR Y ESTE LO ( ESCUPE)

Responder