que diferencia deve aver entre el la ta saturacion
ola soy yo otra ver es para saber que diferencia mas o menos deveria de tener entre la temperatura de saturacion y la temperatura del tubo de aspiracion (el recalentamiento) es para un congelador que debe de llegar a menos 20º gracias un saludo
Ivan:
Lo que debes tener de recalentamiento es asegurar que no llegue líquido al compresor en cuyo caso sería de 3 a 5 ºC mas alta la tª medidaconel termómetro que la de saturación,...si bien se puede admitir algo mayor hasta 8/10 ºC,...lo que no puedes tener es 34 ºC,ya que seguramente te faltaría masa de refrigerante en el evaporador con el consiguiente perjuicio para la CAP frigorífica,tal como te pasó en tu consulta anterior...
Saludos cordiales.
Lo que debes tener de recalentamiento es asegurar que no llegue líquido al compresor en cuyo caso sería de 3 a 5 ºC mas alta la tª medidaconel termómetro que la de saturación,...si bien se puede admitir algo mayor hasta 8/10 ºC,...lo que no puedes tener es 34 ºC,ya que seguramente te faltaría masa de refrigerante en el evaporador con el consiguiente perjuicio para la CAP frigorífica,tal como te pasó en tu consulta anterior...
Saludos cordiales.
Saludos fgutierrez
Espero que esto te sirva de ayuda .
http://www.box.net/shared/tdpo0x5h227ghu3desg6
http://www.box.net/shared/tdpo0x5h227ghu3desg6
ivan-m escribió:ola soy yo otra ver es para saber que diferencia mas o menos deveria de tener entre la temperatura de saturacion y la temperatura del tubo de aspiracion (el recalentamiento) es para un congelador que debe de llegar a menos 20º gracias un saludo
Sr Ivan-m:
En toda maquina frigorifica debe de existir siempre cierto recalentamiento del vapor frigorifico
a la salida del evaporador, a fin de asegurar la no llegada de agente en fase liquida al compresor, debida
a la lentitud habitual del sistema regulador al responder a un cambio de carga de la maquina frigorifica
(Estadisticamente entre 4 y 8ºC).
La cuantia no es sin embargo arbitraria ya que depende basicamente del equipamiento de la maquina
frigorifica y complementariamente de las variaciones demanda energetica instalacion a regular.
Consecuentemente consultar especificaciones al fabricante, previa informacion de las caracteristicas
generales instalacion.
Atentamente
Unamigo
ivan-m escribió:ola soy yo otra ver es para saber que diferencia mas o menos deveria de tener entre la temperatura de saturacion y la temperatura del tubo de aspiracion (el recalentamiento) es para un congelador que debe de llegar a menos 20º gracias un saludo
Sr Ivan-m:
En toda maquina frigorifica debe de existir siempre cierto recalentamiento del vapor frigorifico
a la salida del evaporador, a fin de asegurar la no llegada de agente en fase liquida al compresor, debida
a la lentitud habitual del sistema regulador al responder a un cambio de carga de la maquina frigorifica
(Estadisticamente entre 4 y 8ºC).
La cuantia no es sin embargo arbitraria ya que depende basicamente del equipamiento de la maquina
frigorifica y complementariamente de las variaciones demanda energetica instalacion a regular.
Consecuentemente consultar especificaciones al fabricante, previa informacion de las caracteristicas
generales instalacion.
Atentamente
Unamigo




