se congela unidad exterior y no para compresor

Mensaje por orus_19 » 17 Oct 2011 13:00

Hola Lo pongo en frío a 24 grados y al rato se congelar unidad exterior Una barbaridad y el compresor no para es Una ciat a que puede ser debido un saludo

Mensaje por fgutierrez » 17 Oct 2011 18:53

Amigo,...se congela la ud. ...¿el compresor? ó que es lo que se congela...¿las tuberías?...
Si aportas algo mas de claridad, podremos darte alguna pista en la solución de tu problema.
Saludos cordiales.fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por orus19 » 18 Oct 2011 10:20

Se congela la batería Lo que es el serpentin y la mitad del compresor las tuberías no se congelan

Mensaje por fgutierrez » 18 Oct 2011 13:08

Orus: La batería a que te refieres es la del condensador ( la exterior) ó la del evaporador (und. interior...?
Como has dicho que la pones en frio y ...el compresor no para... resulta que si es la interior es un problema y si es la exterior es otro problema...
Quedo a la espera de respuesta.
Saludos.fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por chico » 21 Oct 2011 20:12

orus_19 escribió:Hola Lo pongo en frío a 24 grados y al rato se congelar unidad exterior Una barbaridad y el compresor no para es Una ciat a que puede ser debido un saludo


OBSERVA SI FUNCIONA EL VENTILADOR EXTERIOR HACIENDO LA FUNCION QUE LE CORRESPONDE,O COLOCA MANOMETROS Y COMPRUEBA TEMPERATURAS Y PRESIONES DE TRABAJO DEL EQUIPO.SALUDOS

Responder