se congela unidad exterior y no para compresor
Hola Lo pongo en frío a 24 grados y al rato se congelar unidad exterior Una barbaridad y el compresor no para es Una ciat a que puede ser debido un saludo
Amigo,...se congela la ud. ...¿el compresor? ó que es lo que se congela...¿las tuberías?...
Si aportas algo mas de claridad, podremos darte alguna pista en la solución de tu problema.
Saludos cordiales.fgutierrez
Si aportas algo mas de claridad, podremos darte alguna pista en la solución de tu problema.
Saludos cordiales.fgutierrez
Saludos fgutierrez
Se congela la batería Lo que es el serpentin y la mitad del compresor las tuberías no se congelan
Orus: La batería a que te refieres es la del condensador ( la exterior) ó la del evaporador (und. interior...?
Como has dicho que la pones en frio y ...el compresor no para... resulta que si es la interior es un problema y si es la exterior es otro problema...
Quedo a la espera de respuesta.
Saludos.fgutierrez
Como has dicho que la pones en frio y ...el compresor no para... resulta que si es la interior es un problema y si es la exterior es otro problema...
Quedo a la espera de respuesta.
Saludos.fgutierrez
Saludos fgutierrez
orus_19 escribió:Hola Lo pongo en frío a 24 grados y al rato se congelar unidad exterior Una barbaridad y el compresor no para es Una ciat a que puede ser debido un saludo
OBSERVA SI FUNCIONA EL VENTILADOR EXTERIOR HACIENDO LA FUNCION QUE LE CORRESPONDE,O COLOCA MANOMETROS Y COMPRUEBA TEMPERATURAS Y PRESIONES DE TRABAJO DEL EQUIPO.SALUDOS