panasonic ventilador interior siempre funcionanado

Mensaje por regino1534 » 02 Nov 2011 20:39

Hola, tengo un split panasonic modelo CS-W120KE que al pulsar el boton de apagado desde el mando cierra la compuerta pero sigue andando el ventilador de la unidad interior. He quitado la placa de control de diche unidad y comprobado los reles por si alguno tenia los contactos pegados, pero estan bien.
¿Alguien me puede ayudar?

Mensaje por Invitado » 03 Nov 2011 23:37

regino1534 escribió:Hola, tengo un split panasonic modelo CS-W120KE que al pulsar el boton de apagado desde el mando cierra la compuerta pero sigue andando el ventilador de la unidad interior. He quitado la placa de control de diche unidad y comprobado los reles por si alguno tenia los contactos pegados, pero estan bien.
¿Alguien me puede ayudar?

Mensaje por josal » 03 Nov 2011 23:40

Tienes en corto el condensador del ventilador de la unidad interior

Responder