ayuda aire acondicionado con bomba de calor fuji

Mensaje por chinotunero » 03 Dic 2011 13:26

el modelo es el rom 195r el caso es que el aparato enfria poco y calienta tambien poco me he fijado y el ventilador de fuera el de la bomba no arranca era para saber que le puede estar sucediendo muchas gracias

Mensaje por asecar » 03 Dic 2011 14:22

puede ser por varios motivos,por el condensador de arranque del ventilador defectuoso,por el motor del ventilador defectuoso,por la placa electronica de la unidad exterior defectuosa.

Mensaje por chinotunero » 03 Dic 2011 16:56

vale muchas gracias ya lo he solucionado era la placa que estaba desoldada una patilla del rele que le da paso al ventilador muchas gracias por todo