Aire fagor inverter 2x1 funciona solo con los dos en marcha

Mensaje por melckart » 28 Nov 2011 01:02

Buenas haber si me podeís orientar antes de llamar al SAT, tengo montado de hace 9 meses un fagor inverter 2x1que lo pille muy baratito en el Leroy, el problema es que los equipos por separado apenas si enfrían, ni calientan,(salto de 5 a7º) pero juntos si trabajan (salto 12 a 14º), en frio los tubos de alta se escarchan y en calor el tubo de baja"el grueso", literalmente quema al tacto a la salida de la unidad exterior, y tanto en frio ( a los 30 min ), como en calor, al poco de arrancar salta protección del compresor P2, creo que alta temperatura a la descarga del compresor, esto empezo a pasar al final de verano pero ha llegado el invierno y al ponerlo en calefacción pasa igual. No creo que sea problemas de presiones por que si no, no arrancaría el compresor. La cosa que me lo monto un conocido y ya sabeis lo que pasa con estas cosas

Otra cosa, cuando arranco el equipo se activa el desescarche, no creo que sea normal a 14º de temperatura ambiente exterior, puede ser problema de electronica???.

saludos y espero las sugerencia de los expertos

Mensaje por Anemo-sl » 03 Dic 2011 01:18

Creo que es posible que el instalador se haya equivocado al conectar los equipos.Puede ser que haya conectado la tuberia del split A con el cableado del B y al reves.
Puedes hacer una prueba:
pon un equipo a funcionar en modo calor y ves al otro equipo y sin ponerlo en marcha quita el panel frontal y los filtros y toca la bateria , si se calienta es que tengo razon.
Un saludo.
Instalaciones y servicios para aire acondicionado , calefacción y ventilación
www.anemo-sl.com

Mensaje por pedrolcalzada » 06 Dic 2011 12:47

creo que el amigo anemo lleva razon cambio de tubos o cable de comunicacion ,con lo cual arrancas una y calienta la que esta parada por eso salta por alta....revisa las mangueras,no es la primera vez que me encuentro este problema,nunca demos por bueno lo mas facil....
Pedro lópez

Responder