Saludos al grupo,
Tengo un Fujitsu que desde que lo compré, al pasar a stnd-by deja un consumo remanente de 60w. Así que imaginaros que si se os olvida desenchufarlo durante meses, ahí lo tenéis como un vampiro gastando energía inútilmente.
Creo que el consumo excesivo se debe a la vávula de cuatro vías. Si después de apagar la máquina con el mando, desenchufamos el aparato, se escucha como se igualan las presiones al quedarse sin corriente el solenoide. Si inmediatamente volvemos a enchufar, entonces el consumo es de unos 5w.
¿Es esto normal en esta marca y estos aparatos? Supongo que me veré oblifgado a seguir desenchufando la unidad después de cada uso, y volverla a enchufar si la quiero usar progrmada para que se inicie a una determinada hora.
Saludos y gracias.
Datos de la máquina:
Fujitsu
ASYB12LCD
AOYS12LCD
Alto consumo en stand-by Fujitsu
Es normal pero poca gente lo sabe, la maquina hace pasar una intensidad por el bobinado del compesor inverter con el fin de calentar el aceite y lubircarlo. Ese dato no lo dan ni en cursos de formacion.
yo tengo una maquina de conductos motsubishi electric mod100 y me consume 1 amperio. CASI NAAAAAAAAAAAAAA
osea 230 w SIEMPRE, y esto no es solo mitsubishi electric creo que todos los inverter
ahi queda eso
saludos
yo tengo una maquina de conductos motsubishi electric mod100 y me consume 1 amperio. CASI NAAAAAAAAAAAAAA
osea 230 w SIEMPRE, y esto no es solo mitsubishi electric creo que todos los inverter
ahi queda eso
saludos
ah se me olvidaba
si lo que haces es desconectarlo y conectarlo en cada uso, seguro que acortas la vida del compresor y si esta en garantia y se da cuenta el sat seguro que pierdes la garantia osea que hay que comprar acciones de iberdrola o ........
saludos
si lo que haces es desconectarlo y conectarlo en cada uso, seguro que acortas la vida del compresor y si esta en garantia y se da cuenta el sat seguro que pierdes la garantia osea que hay que comprar acciones de iberdrola o ........
saludos
1º- Si, cuando pones la maquina es HEAT , bobina de la valvula de 4 vias se queda excitada, con el consiguiente consumo, a parte del pequeño consumo entre unidades y la alimentación de la placa exterior.
cuenta que entre las 2 unidades hay una comunicación permanente (aunque sea poco consumo)
2º -no es necesario que quites la corriente (aunque tampoco es mala idea) si pones con el mando en COOL al cabo de unos segundos te quitara esa corriente
3º Hasta donde yo sé, las maquinas inverter domesticas NO tienen un ligero consumo para calentar el aceite , no lo necesita.( eso se hacia nomalmente en las maquinas semi-industriales o industriales NO INVERTER) y tienen una resistencia en el compresor (carter) que se enciende pocos minutos antes de arrancar el compresor y en invierno.
4 Quitando la corriente de la maquina NO se rompera el compresor por que aunque este funcionando lo que haces es pararlo y como no lo vas a arrancar al poco tiempo , no pasa nada, por otro lado las maquinas tienen un temporizador para que no arranque el compresor y pare en un intervalo de tiempo muy corto.
y 5 º el Servicio tecnico No es DIOS, así que es imposible que sepa por que se ha roto un compresor y más por ese motivo
cuenta que entre las 2 unidades hay una comunicación permanente (aunque sea poco consumo)
2º -no es necesario que quites la corriente (aunque tampoco es mala idea) si pones con el mando en COOL al cabo de unos segundos te quitara esa corriente
3º Hasta donde yo sé, las maquinas inverter domesticas NO tienen un ligero consumo para calentar el aceite , no lo necesita.( eso se hacia nomalmente en las maquinas semi-industriales o industriales NO INVERTER) y tienen una resistencia en el compresor (carter) que se enciende pocos minutos antes de arrancar el compresor y en invierno.
4 Quitando la corriente de la maquina NO se rompera el compresor por que aunque este funcionando lo que haces es pararlo y como no lo vas a arrancar al poco tiempo , no pasa nada, por otro lado las maquinas tienen un temporizador para que no arranque el compresor y pare en un intervalo de tiempo muy corto.
y 5 º el Servicio tecnico No es DIOS, así que es imposible que sepa por que se ha roto un compresor y más por ese motivo