Enfriar aire 16 ºC Ayuda

Mensaje por joselanza » 09 Ene 2012 11:31

Hola, Buenas a todos, tengo que realizar un presupuesto para una situación, estoy comenzando y estos son los datos del cliente:

- Quiere mantener el aire a unos 16 ºC en un "invernadero" con paredes y techo de corcho (polietileno expandido) totalmente impermeabilizado y sellado y suelo de hormigón.
- las dimensiones del recinto son ( 20 metros x 10 metros ) con una altura de 2 metros., dispone de tres puertas de acceso todas hacia la misma orientación.
- Es a 220 V
- No quiere quitar la humedad

Mis preguntas urgentes son: Teniendo en cuenta que soy nuevo en este sector, ruego se disculpe mi ignorancia.

- Necesito algún tipo de dato mas del cliente que sea de importancia??
- ¿ Qué tipo de equipo necesito? una evaporadora?

Y agradecería cualquier tipo de ayuda o solución, ya que de mi reacción depende mi trabajo, y la verdad justo en este sector estoy muy perdido, muchas gracias de antemano y saludos.

Mensaje por fgutierrez » 09 Ene 2012 12:05

Estimado amigo José Lanza:
Es LÓGICO que estés perdido...
Para enfriar aire a 16 ºC y mantener una humedad alta, no es válido un equipo de a/a que está diseñado para confort humano y que el diseño es para evaporar en torno a +7 ºC, y la HR para confort está en torno a 55/60 %...
Por tanto habría que diseñar un equipo que pueda evaporar al menos a 0ºC, que el DT del aire con la tª de evaporación sea de en torno a 4ºC, para H.R. cerca del 90 %... y eso...no es para principiantes...
Te aconsejo que te apoyes en un profesional que sea capaz de calcular el equipo y por supuesto diseñar lo que se precisa para ello.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por joselanza » 09 Ene 2012 14:19

Muchas gracias por tu aclaración y respuesta fgutierrez, intentaré ponerme en contacto con un profesional.
De todas formas me puedes decir por donde van los tiros en cuanto al equipo necesario para estos casos? equipo compacto con evaporador? gracias de antemano y saludos.

Mensaje por fgutierrez » 10 Ene 2012 13:13

Amigo José Lanza:
Lo primero que hay que hacer es una hoja de cargas para saber la potencia efectiva que se precisa para mantener la Tª del recinto, y eso es trabajo que debe hacer el profesional que lo calcule..., y con eso elegimos el compresor que se precisa...
Una vez calculada la potencia efectiva se debe diseñar el evaporador en función de esa H.R que se pretende y luego hacer el conjunto de todo el equipo frigorífico...
Yo no me dedico a esa tarea en mi actividad normal, si bien lo he hecho hace tiempo,pero ahora tengo otros compromisos...por lo tanto debes consultar al profesional que tome la responsabilidad de hacer el proyecto y la ejecución de lo que ha estudiado.
Saludos cordiales fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por zelu » 11 Ene 2012 21:43

mirate este modelo daikin ururu sarara http://www.corbachop.com/daikin-daikin- ... p-140.html es el unico que puedes controlar la humedad, es humificador, para esos metros en invernadero yo colocaria el modelo grande.
informate de este modelo creo que te puede ser util

Mensaje por Beteu » 12 Ene 2012 11:45

Perdona Zelu pero esa unidad que aconsejas no sirve para lo que necesita joselanda , con unidades de a.a. no puedes obtener 16ºC ya que el punto de evaporacion es por encima de 0ºC.
El Sr fgutierrez lo explica perfectamente , necesita una unidad con un punto de evaporacion de minmo 0ºC.
Luego si tambien necesitas control de humedad , tendras que humectar ya que el a.a seca el ambiente.
Saludos

Mensaje por zelu » 12 Ene 2012 21:34

tengo colocado este tipo de maquina en bodega de vino domesticas y mantiene la temperatura a 16c, la salida de aire es de unos 7c.
se que un aire acondicionado domestico no es para esas temperaturas pero si el lugar no es grande se que para eso 16c es una opcion a mirar. pero al ser 200 metros yo dudaria.

Responder