el compresor no va
no se que puede pasar, pero, despues de cargar el equipo, en parado, me arranca el split y en la unidad exterior solo arranca el ventilador. Puede ser por el presostato que haya saltado? gracias a todos.
josele82 escribió:no se que puede pasar, pero, despues de cargar el equipo, en parado, me arranca el split y en la unidad exterior solo arranca el ventilador. Puede ser por el presostato que haya saltado? gracias a todos.
De que tipo de refrigerante estamos hablando, dependiendo del tipo de máquina no lleva presostato si es un split doméstico no acostumbra a llevar presostato.
www.dractecnic.blogspot.com
Saludos
Si escuchas que el copmpresor intenta arrancar pero no lo logra, es casi seguro que está dañado el capacitor de arranque (deberás reemplazarlo).
También puede ser mucho gas y no logra arrancar. Deberás quitar algo de gas.
Si ni siquiera intenta arrancar es probable que se haya cortado una bobina del compresor.
Deberás desconectar la energía y medir los termianels del compresor, si alguna medición está abierta, la bobina se quemó, hay que reempazar compresor.
También puede ser mucho gas y no logra arrancar. Deberás quitar algo de gas.
Si ni siquiera intenta arrancar es probable que se haya cortado una bobina del compresor.
Deberás desconectar la energía y medir los termianels del compresor, si alguna medición está abierta, la bobina se quemó, hay que reempazar compresor.